三相大电流变压器的技术参数与特点
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:34:22 作者:老电工手机版>>
有关三相大电流变压器的技术参数与特点,包括输入电压与输出电压、功率范围等,三相大电流变压器LW-SDG系列特点及用途,三相大电流变压器的优势与特点。
三相大电流变压器的技术参数
输入电压:380V
输出电压:48V-12V-6V或其它电压
功率范围:10KVA~600KVA
三相大电流变压器LW-SDG系列特点及用途:电源的一种变压器,本系列变压器分单相与三相。
广泛应用于变频、电化学电解、牵引、传动、直流输电、电镀、充电、励磁、静电除尘及一般工业用整流电源等。
主要参数:
效率 ≥95%
绝缘电阻 ≥20MΩ
过载能力 二倍的额定电流,维持一分钟
电气强度 工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象
绝缘等级 B级(130℃)、F级(155℃)、H级(180℃)
噪音 <55dB
环境温度 -15℃--+40℃,最高月平均气温不超过35℃
湿度 <90%
安装海拔高度 <1000m
特点:
1)热稳定性好:先进的产品设计,严格控制产品的发热部位及最热点温升,线圈、引线采用铜导线,电流密度选取较低。
2)过载能力强:产品具有较强的过负载能力和过电压能力,产品设计、制造充分考虑负载特性,从温升、绝缘性能及附件选择等各方面满足过载要求。
3)节电效果明显,噪声低(<65dB)。 来自:电工技术之家
4)结构简化,外形美观,GB/T18494.1-2001机械部标准JB/T 8636-1997、JB/T 2931-1999生产。
相关文章三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
- 上一篇:机床专用变压器的技术参数与特点
- 下一篇:干式变压器高压线圈的绕制方法