如何测量电力变压器绕组直流电阻?
来源:电工天下时间:2016-05-02 16:35:11 作者:老电工手机版>>
影响电力变压器绕组直流电阻测量准确的因素有很多,如测量表计的准确度等级、接线的方法,电流的稳定情况等均会影响测量的准确度。
测量前应对这些因素加以考虑,以减小或避免可能产生的测量误差,而得到较为准确的测量电阻值。
测量注意事项:
1、测量仪表的准确度不应低于0.5级。
2、导线与YZC-X直流电阻测试仪及测试绕组端子的连接必须良好。
用YZC-X直流电阻测试仪测量结果应减去引线电阻。测量时YZC-X直流电阻测试仪的四根线(C1、P1、C2、P2)应分别连接,C1、C2引线应接在被测绕组外侧,P1、P2接在被测绕组内侧,以避免将C1、C2与绕组连接处的接触电阻测量值在内。
3、准确记录被试绕组的温度。
IEC国际标准中规定测量绕组温度的要求和方法。
对于干式电力变压器,温度应取绕组表面不少于温度计平均值。油浸电力变压器,器身浸入油中,停电静放3h后,方能确定油的平均温度,认为此时绕组温度与油的平均温度相同。
油的温度为电力变压器上层油温减去冷却装置进出口油温差的1/2。来自:电工技术之家
为便于与出厂和历次测量的数值比较,应将不同温度下测得的绕组电阻值换算至75℃时的阻值,换算公式为:
R75℃=Rt(T+75)/(T+t)
式中 R75℃——75℃时的电阻值;
Rt——实测温度下的电阻值;
T——常数,铜导线为235,铝导线为225;
t——测试时绕组温度,℃。
4、测量大型高压电力变压器绕组的直流电阻时,测量绕组及其他非被测的各电压等级的绕组应与其他设备断开(如避雷器),不能接地并禁止有人工作,以防止直流电源投入或断开时可能产生的感应高压危及安全,且被测绕组接地会导致产生较大的测量误差。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
双绕组变压器的电气符号说明

双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44





