有关变压器空载电流百分比的问题,空载电流占额定电流的百分比,指变压器在额定电压下空载(二次开路)运行时,一次绕组中流过的电流。
一、变压器空载电流百分比的问题
即空载电流占额定电流的百分比。
比如,空载电流(标么值)为I0 = 5%,额定电流为100A,那么空载电流实际值就是100*5%=5A。
是指变压器在额定电压下空载(二次开路)运行时,一次绕组中流过的电流。一般以额定电流的百分数表示,即Io%=Io/In×100%
Io%=Io/In×100% ,其中In指全容量下的额定电流,如果加电绕组不是全容量的,要把电流折算到全容量。
二、变压器空载电流百分比
空载电流仅供变压器激磁电流,变压器一次侧的电流,除做功电流外(即有功电流),还包括激磁电流(即无功电流),因此空载电流无论如何不可能超过额定电流值;
变压器的空载电流百分值的定义: 来自:电工技术之家
即空载电流占额定电流的百分比。比如说,空载电流(标么值)为I0 = 5%,额定电流为100A,那么空载电流实际值就是100*5%=5A。
三、变压器的空载电流百分比与短路电压百分比的范围
两者都超不过100%。
因为:
1、空载电流仅供变压器激磁电流,变压器一次侧的电流,除做功电流外(即有功电流),还包括激磁电流(即无功电流),因此空载电流无论如何不可能超过额定电流值;
2、由于变压器的内阻抗很小,一旦短路,出口电压不可能维持在原额定电压水平,更谈不上超过额定电压。如果短路电压百分比达到或超过100%,就不是短路的问题了。
附,变压器的空载电流百分值的定义
即空载电流占额定电流的百分比。比如说,空载电流(标么值)为I0 = 5%,额定电流为100A,那么空载电流实际值就是100*5%=5A。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:16:57
怎么减小无刷电机的空载电流,用这四种方法试一试

在电机运行的过程,空载电流过大的话,会带不很多不利的影响,这里说一说怎么减小无刷电机的空载电流的方法,这里总结了四种常用的方法,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:15:42
电机空载电流的4大影响因素

电机的空载电流大小,一般会受到哪些因素的影响,比如电机的绕组匝数、铁芯尺寸,除此之外,还有哪些因素会影响到电机的空载电流,一起来了解下。
时间:2020-08-13 13:14:02
变压器空载电流与空载损耗测试就这么干

【变压器空载电流与空载损耗测试方法】以下是对单相变压器的测量接线图。把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载
时间:2020-08-12 10:16:51
根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。
时间:2019-07-14 19:37:45
三相电力变压器额定电流的计算方法

三相电力变压器额定电流的计算方法,变压器额定电流计算公式,其中Ie为额定电流(A),Se为额定容量(KVA),Ue为额定电压(KV),1250KVA三相变压器其额定电压为380V。
时间:2016-05-01 09:03:08
- 上一篇:高压变压器房离人安全距离规定是什么
- 下一篇:变压器空载电流小怎么办?