油箱铁损干燥法烘干变压器的操作步骤
来源:电工天下时间:2016-05-29 06:33:20 作者:老电工手机版>>
油箱铁损干燥法烘干变压器的方法
采用油箱铁损干燥法烘干变压器的方法,是在油箱无油的情况下进行,适用于各类带有铁质油箱的变压器。
具体方法:
1、在油箱外壁上缠绕磁化绕组。
磁化绕组的缠绕线,可采用25~30mm2的纱包线或并起来的几股截面积较小的导线。
但在缠绕磁化绕组前,应把油箱表面擦干净,并拆去油箱上妨碍缠线的零件,用石棉布或玻璃丝布把油箱包裹好。
导线的缠绕可从线轴上展开,从油箱下部向上作螺旋形水平缠绕。
尽量使导线靠近油箱壁,为防导线下滑,可在垂直方向用木板条将导线固定,其原则是只要保证导线紧缠油箱。
  
2、通电进行干燥。
对缠绕的磁化绕组通上交流电,使箱壁在交变磁通的作用下,产生的涡流损耗发热,就可对变压器进行干燥。
但油箱壁温度不要超过115~120℃。
相关文章什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?

有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
变压器油箱检修的基本要求

变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。
时间:2020-02-15 22:04:23
电力变压器铁损与铜损的区别详解

在电力变压器的损耗中,主要为铁损与铜损二部分,那么,电力变压器的铁损与铜损的区别是什么,变压器的铁损是由变压器中的铁芯所产生的损耗,变压器的铜损,是一种负荷损耗。
时间:2019-07-08 16:34:25
变压器铁损电量的计算公式详解

如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-06 09:37:21
如何降低开关电源变压器损耗:铜损与铁损

有关开关电源变压器降低损耗的方法,如何降低开关电源变压器的铜损与铁损,以及降低损耗的综合方法,减少匝数,降低磁通密度,改变电源变压器的电路参数。
时间:2016-05-27 02:17:23
- 上一篇:变压器的铜损与铁损的定义
 - 下一篇:变压器铁损与铜损如何计算?
 





