干式变压器温控仪各指示灯的含义说明
来源:电工天下时间:2018-02-23 11:42:56 作者:老电工手机版>>
干式变压器温控仪是什么
在干式变压器中温控仪是保证风冷干式电力变压器可靠运行一种多功能电脑温控制器,温控仪具有结构简单,运行可靠,抗干扰能力极强的特点。
利用预埋在干式电力变压器三相绕组线包中的三中Pt100铂热电阻来检测干式电力变压器线包的温升,并根据温升自动控制冷却风机的启停、超温报警直至超高温跳闸以保证干式电力变压器的安全运行。
干式变压器的温控器有“黑匣子”功能,可记录停电前三个绕组线包的温度及本机的工作状态。
干式变压器温控仪指示灯的含义说明
温控仪上指示灯的6大含义:
1、显示三相温度最大值时最大指示灯亮。
2、巡回显示三相温度时巡回指示灯亮。
3、风机运行:风机指示灯亮,风机启动控制继电器触点闭合。
4、超温报警:超温指示灯亮,机内发出嘀嘀声,超温报警继电器触点闭合。
5、超温跳闸:跳闸指示灯亮,超温跳闸继电器触点闭合。
6、A、B、C三相传感器故障时相应A、B、C指示灯亮,同时风机启动控制继电器触点闭合,机器内发出嘀嘀声,超湿报警继电器触点闭合。显示器显示X—HO或X—LO,X表示故障相应。显示HO时为传感器+线断或传感器内部开路。显示LO时为传感器G或—线断或传感器内部短路,也可能未接传感器(传感器+,—,G线请参考传感器内部接线图)。
相关文章三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。