发电机转子一点接地易发生第二点接地的问题
来源:电工天下时间:2017-08-09 16:04:21 作者:老电工手机版>>
发电机转子一点接地易发生第二点接地的问题
关于发电机转子接地的问题,为避免电压作用,可能将励磁回路中其它绝缘薄弱的地方击穿,从而导致第二点接地,其中原因大家来了解下。
发电机转子一点接地后励磁回路对地电压将有所升高。
在正常情况下,励磁回路对地电压约为励磁电压的一半。
当励磁回路的一端发生金属性接地故障时,另一端对地电压将升高为全部励磁电压值,即比正常电压值高出一倍。
在这种情况下运行,当切断励磁回路中的开关或一次回路的主断路器时,将在励磁回路中产生暂态过电压,在此电压作用下,可能将励磁回路中其它绝缘薄弱的地方击穿,从而导致第二点接地。