变压器出口短路怎么办?变压器出口短路看这五点
来源:电工天下时间:2017-07-20 19:16:31 作者:老电工手机版>>
变压器出口短路怎么办?变压器出口是否短路看这五点
遇上变压器出口短路的问题怎么办,变压器绕组变形测量会导致出口短路,电流与电压不稳也是变压器绕组出口短路的原因之一,有关变压器出口短路的预防检查措施,供大家参考。
一、变压器出口短路的检查内容:
1)变压器的外观检查和外绝缘的检查;(相关阅读:电力变压器日常巡视 电力变压器的运行监视 )
2)进行变压器绝缘电阻、介质损耗因数、泄漏电流、直流电阻等项目试验;
3)绝缘油的色谱分析;
4)变压器绕组变形测量;
5)核算短路电流和变压器的抗短路能力;
以上检查内容,基本上也是变压器出口短路问题的原因,希望引起大家的重视。

第二部分、变压器出口短路的危害及预防措施
变压器在运行中发生出口短路有何危害?
变压器在运行中二次绕组发生出口短路时,稳态短路电流值约为额定 电流的十几倍到二十倍,而短路电流最大值可达额定电流最大值的25~30倍,在这样大的电流冲击下,对变压器有以下危害:
(1) 短路电流产生的机械应力(电磁力)可达正常额定运行的千倍左右,有可能破坏绕组,引起绕组变形。
(2) 短路电流下的铜损耗可达额定时的上千倍左右,由于铜损耗突增,绕组 温度上升非常迅速,如果不能在短时间内切除故障电流,变压器有烧坏的可能。
一、变压器出口短路问题越来越多
变压器近区或出口短路(以下简称出口短路)故障,大大影响了电力系统的安全稳定运行。
统计资料表明,在变压器损坏的原因中,80%以上是由于变压器发生了出口短路的大电流冲击造成的。
因此,加强变压器的运行维护,采取切实有效措施防止变压器出口短路,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。
例如2003年8月6日220KV GY变电站, 35KV线路因树木过高造成线路间歇接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了变压器的出口开关A相绝缘拉杆,加上继电保护整定有误,使得变压器出口长时间短路,结果造成220KV主变压器一台损坏、一台严重受损的事故。
再如2003年5月13日110KV YP变电站,35KV线路因钓鱼甩线造成线路瞬间接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了母线支柱瓷瓶,35KV出口开关因继电保护接线松动而拒动,经约2秒种后,变压器后备保护才将变压器切除,结果造成变压器35KV线圈严重变形。

二、变压器出口短路的危害
电力变压器在发生出口短路时的电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化,产生绕组变形.绕组变形包括轴向和径向尺寸的变化,器身位移,绕组扭曲、鼓包和匝间短路等,是电力系统安全运行的一大隐患.变压器统组变形后;有的会立即发生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于变形的严重程度和部部位.显然,这种变压器是带“病”运行,具有故障隐患.这是因为:
1、绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力的作用而发生损坏事故.例如,某台40MVA、110kV的电力变压器,低压侧遭受短路冲击后,常规试验设有发现异常现象;投入运行后1年,在一次短路事故中损坏。
2、绝缘距离发生变化,或固体绝缘受到损伤,导致局部放电发生.当遇到过电压作用时,绕组便有可能发生饼间或匝间短路导致变压器绝缘击穿事故.或者在正常运行电压下,因局部放电的长期作用,绝缘损
伤部位逐渐扩大,最终导致变压器发生绝缘击穿事故.例如,某台150MVA、220kV的电力变压器,低压侧短路后,用常规试验方法没有发现问题,投入运行后6个月,突然发生损坏事故。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器真空注油的技术要点
- 下一篇:进口变压器油的分类等级与技术指标