1250kva变压器对输出电缆大小的要求
来源:电工天下时间:2020-03-22 12:07:46 作者:老电工手机版>>
有关1250kva变压器对输出电缆大小的要求,1250kva变压器需要配多大的输出电缆,电缆的截面至少要900平方毫米,这样才能保证变压器的电力输出。
1250kva变压器对输出电缆大小的要求
一、1250kva变压器配多大的输出电缆
注意:三条240平方电线不能并在一起使用。
1250kva变压器差不多有1000KW,用三条240平方电线并联太小了,用4条并联还不能拉得远了,最好用母排。
1250kVA变压器低压侧额定电流1804A,按电流密度2A/平方毫米来计算,电缆的截面至少要900平方毫米。

二、1250kw变压器输出电流怎么计算,配多少平方的电缆?
1250KVA变压器额定输出电流要看电压是多少,380V 额定电流I=S/1.732/U=1250/1.732/0.38=1899A
如此大的电流,只能近距离输送,应该用10X100的铜排或15X12的铝排输送,用电缆最少要用400的3根铜电缆并用。
10KV 额定电流I=S/1.732/U=1250/1.732/10=72A,35的铜电缆或50的铝电缆都可以。
三、1250KVA的变压器高压、低压端都用多大的电缆?
1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以。
如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的。
四、1250KVA变压器需要多大平方的高压电缆?
变压器的额定电流计算:
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV),二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV),已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流。
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
对于变比为10/0.4KV的变压器高压侧额定电流可以用变压器容量KVA/( *10)=高压侧额定电流 S/( *10)=I高 低压侧额定电流为:变压器容量KVA/( *0.4)=低压侧额定电流。S/( *0.4)=I低
变比为10/0.4KV高压侧额定电流为:1250*0.058=72.5A 选额定电流的1.3-2.1倍就可以了.16平方的铜导线或25平方铝导线。
猜你喜欢:
电缆线径的电流关系与计算公式
电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。....
电缆载流量对照表_电缆载流量口诀
电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。....
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53





