变压器空载损耗是什么,变压器短路损耗是什么
来源:电工天下时间:2020-08-13 13:29:29 作者:老电工手机版>>
有关变压器损耗的知识,介绍了变压器的空载损耗是什么,变压器的短路损耗是什么,变压器的各类损耗大小与哪些因素有关,一起来学习下。
变压器的空载损耗
变压器的空载损耗是指变压器的二次侧开路,在一次绕组上施加额定频率的额定电压时产生的有功损耗。
在一次绕组上施加额定电压时,在铁芯中产生交变磁通,从而在铁芯中产生磁滞与涡流损耗,总称为铁耗。
空载电流和一次绕组的电阻都比较小,一次绕组的电阻损耗可忽略不计,变压器的空载损耗基本等于铁耗。
变压器的空载损耗一般可以通过空载试验测算出来。
空载损耗的大小与变压器的容量、磁路结构、硅钢片质量等因素有关,主要取决于铁芯材质的单位损耗,即:空载损耗一电工钢片单位损耗×铁芯重量。
当电源的电压一定时,空载损耗的大小基本上是一个恒定值,而与负载的大小和性质无关。
变压器的短路损耗
变压器的一、二次绕组都有一定的电阻,当电流流过时,就会产生一定的电能损耗。
变压器的短路损耗等于将变压器的二次侧短路,流经一次侧短路电流为额定电流时,在一、二次绕组电阻上消耗的能量之和。忽略短路状态下的铁耗不计,因绕组多用铜导线制成,故又称为铜耗。
短路损耗的大小与负载大小、负载性能及绕组温度均有关系,短路损耗的大小与通过一、二次绕组电流的平方成正比,短路损耗与负载大小和性质有关。
铭牌上标示的短路损耗(千瓦数)是指绕组在75℃、通过额定电流时的铜耗,短路损耗大小与绕组温度大小有关。
以上就是变压器的空载损耗,以及变压器的短路损耗的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
变压器短路干燥法

怎么来干燥变压器,可以把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器。
时间:2022-06-02 15:20:52
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗和磁滞损耗都属于铁损,涡流损耗和磁滞损耗只在交变磁场中发生。磁滞损耗是铁磁体在反复磁化过程中,因磁滞现象而消耗的能量,在磁滞回线中体现在充磁和退磁曲线不一致,两根曲线形成的封闭区域,即为该材料单位体积内铁芯的磁滞损耗。
时间:2022-05-15 13:13:24
涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗是怎么产生的?在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中就会产生交变磁通,并且会产生感应电势。在这一电势的作用下,铁芯中形成自感回路的电流,称为涡流。由涡流引起的能量损耗,称为涡流损耗。
时间:2022-05-15 13:11:53
变压器的涡流损耗是什么?

涡流损耗是变压器导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流产生的能量损耗,称为涡流损耗。在导体内部形成的一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
时间:2022-05-15 13:10:50