变压器套管与引线故障及其它故障问题
来源:电工天下时间:2022-05-04 06:14:22 作者:老电工手机版>>
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
一、套管及引线故障
1、套管损坏
因维护检修不及时引起,需要加强对套管的预防性试验和及时清扫。引线故障需要根据具体情况采取相应的预防措施。

2、变压器引线故障
1)连接处焊接不牢或接头上的螺丝未拧紧,局部过热甚至接头熔毁造成断线。
2)引线与油箱或引线相间距离不足,可能引发短路事故。有时距离够了,但固定不牢,短路时剧烈摆动,也可能造成引线短路。
3)变压器漏油使内部引线位于空气中,也可能导致内部出现闪络现象。
二、分接开关故障
1、无励磁分接开关故障
1)触头弹簧压力不足、滚轮压力不均匀使有效面积减少,镀银层磨损、接触处有油泥等,导致开关触头接触不良,造成烧伤。
2)开关连接线接触不良,大电流流过时导致烧伤。
3)开关编号错误使副边三相电压不平衡,在三角形接法时绕组内部产生环流,造成变压器过热。
4)开关相间距离不够,过电压时造成相间短路。
2、有载分接开关故障
1)限流阻抗在切换过程中烧断,如断口处电弧不能熄灭,将使故障扩大。
2)开关密封不严,进水后造成相间闪络或短路。
3)开关滚轮被卡住,使触头停在过渡位置而损坏。
4)开关的附加油箱缺油,不能有效地熄灭电弧而损坏。
三、磁路故障
1、如果穿心螺丝上的绝缘垫被压坏或穿心螺丝外面包扎的绝缘太薄,夹板与铁芯间的绝缘板太薄或有裂纹,则可能造成穿心螺丝或夹板与铁芯碰接,铁芯会发生短路,将有很大的电流通过造成局部过热,有时甚至使铁芯、夹板熔化,并且会引起绝缘着火。
2、硅钢片之间的绝缘损坏造成涡流增加,从而导致局部过热甚至熔化,同时使绕组温度升高。
3、铁芯未接地或接地不良,在绕组的感应作用下产生一定的电压,使铁芯与接地的油箱之间产生断续的放电,这种放电在油中增加炭渣,使变压器油变质。
相关文章变压器套管检修的几点要求

大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求

变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些

有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法

有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法

有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
电力变压器故障识别与判断方法(色谱分析法)

电力变压器故障识别与判断方法,介绍了变压器内部故障产生气味的机理,故障的识别与故障类型的判断,分析了变压器的故障情况,故障类型判断与故障原因分析等。
时间:2019-11-28 09:45:36