控制变压器的额定功率不匹配对电路有哪些影响
来源:电工天下时间:2022-08-12 10:52:34 作者:老电工手机版>>
控制变压器用于给低压控制高压,弱电控制强电,提供弱电电源,一般控变输出交流电压为36V。
控制变压器气由原来2.5VA更换为10VA,对电路有什么影响,从原理上讲是可行的,控制变压器在正常使用下不会出现损坏,实际使用过程中利大于弊。
10VA与原设计2.5VA相比,在输出电压一定时,电流增大4倍。如果此设备不经常启动,电机功率不太大还行,如果频繁启动或点动或电机功率较大,启动压降大的环境下,接触器线圈会提前损坏。
由于电流大了4倍,控制变压器的体积就会增加,就要考虑安装问题,考虑电器的电气安全间隙。
有人说控变改为开关电源,开关电源输出是恒流源直流电源,如果是交流接触器控制,就不好改换。
变压器的用途是变换电压,输入电压高,输出电压低的叫降压变压器;反之,叫升压变压器。控制变压器一般属于降压变压器。
变压器的容量一般以视在功率表示,单位为VA,指变压器的输出端可以承受的用电器的功率,而不是变压器本身消耗的功率。变压器本身的消耗,称为变压器损耗,简称变损。
大容量的变压器代替小容量的变压器,只要输入电压,输出电压以及工作频率相同,理论上是可行的。
可能带来的影响主要有:
1、外形结构不同,是否合适安装?必须考虑散热问题,大容量变压器,变损较大,发热量会增大。
2、变压器容量大了,带负载能力加大,相应的短路电流计算值会加大。注意审查保护电路是否必须改进。
相关文章- 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法 - 变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。 - 时间:2022-09-14 15:03:08 
- 变压器损耗产生的原因是什么 - 有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。 - 时间:2022-09-14 09:20:46 
- 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理 - 有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。 - 时间:2022-09-12 18:55:35 
- 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系 - 有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。 - 时间:2022-09-11 19:23:42 
- 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理 - 无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。 - 时间:2022-09-11 19:23:07 
- 配电变压器的保护配置方式图解 - 配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。 - 时间:2022-09-11 10:12:41 
- 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式 - 有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-10 20:34:17 
- 变压器过零序电流保护的工作原理 - 变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 - 时间:2022-09-10 20:30:01 
- 上一篇:逆变变压器偏磁原因及预防措施
- 下一篇:变压器怎么接地,变压器接地的具体要求





