电机绕组接线错误故障问题的维修方法
来源:电工天下时间:2020-05-18 08:41:52 作者:老电工手机版>>
有关电机绕组接线错误故障的现象,电机绕组接线故障的几种情况,某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错,某相绕组接反,电机绕组接错故障检修方法,滚珠法,指南针法,万用表电压法等。
电机绕组接线错误的维修方法
绕组接错造成不完整的旋转磁场,致使启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组。
几种情况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错;极(相)组接反;某相绕组接反; 多路并联绕组支路接错;“△”、“Y”接法错误。
一、电机绕组接错的故障现象
电动机不能启动、空载电流过大或不平衡过大,温升太快或有剧烈振动并有很大的噪声、烧断保险丝等现象。
二、电机绕组接错故障的原因
误将“△”型接成“Y”型;维修保养时三相绕组有一相首尾接反;减压启动是抽头位置选择不合适或内部接线错误;新电机在下线时,绕组连接错误;旧电机出头判断不对。
三、电机绕组接错故障检修方法
1)滚珠法
如滚珠沿定子内圆周表面旋转滚动,说明正确,否则绕组有接错现象。
2)指南针法
如果绕组没有接错,则在一相绕组中,指南针经过相邻的极(相)组时,所指的极性应相反,在三相绕组中相邻的不同相的极(相)组也相反;如极性方向不变时,说明有一极(相)组反接;若指向不定,则相组内有反接的线圈。
3)万用表电压法
按接线图,如果两次测量电压表均无指示,或一次有读数、一次没有读数,说明绕组有接反处。