柴油发电机碳刷4条安全操作规程
来源:电工天下时间:2022-02-19 10:37:22 作者:老电工手机版>>
柴油发电机碳刷安全操作规程,参考如下:
1、启动前的准备工作
(1)检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩是否完好;
(2)操作人员要分工明确,实行监护,并且要穿戴绝缘鞋;
(3)向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20℃时,方可进行启动;
(4)各系统管路闸门应处于工作位置;
(5)传动机构的连接螺栓应紧固良好;
(6)检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位;
(7)置离合器手柄于启动位置,并打开扫气泵的排污阀;
(8)启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵,待循环水及油压符合要求时,一人操作,一人协助进行启动。
2、柴油机的启动和运行
(1)停车超过24小时,须打开试动阀,并启动润滑油泵,长久停用(一般为七天)的发电机,励磁机应测量电机及操作回路的绝缘电阻符合要求。手动盘车转1~2圈,自由启动电机拖动柴油机空转数圈,以排出缸内的油和水,然后关闭试动阀,方合好前离合器;
(2)启动燃油泵,放出管路中的空气,其油压应在规定范围内之间,方可进行正式启动;
(3)察看启动电源的电压是否正常后,按下“启动”按钮待柴油机着火后即松开。润滑油压力升到规定值以上时,停止启动滑油泵。并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器销钉;
(4)不能启动时,应认真判明原因,原因不明,不应再次启动。连续起动不应超过三次,间隔时间不应少于2分钟,第三次仍不能起动时,应认真分析检查,确认排除故障后,允许第四次起动;
(5)发电机启动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,严禁人体接触带电部分,如果需要带电作业,应遵守危险作业审批制度和电工安全操作规程;
(6)在调整柴油机转速时,应注意发电机运转是否正常,滑环及整流子上的碳刷应无跳动,无冒火花现象,无异常声响,此外还要与电工人员配合。调整频率和电压,使之接近额定值;
(7)当接到“准备并列”的信号后,发电机运转必须是正常、平稳的。而且达到频率相等,电压一样,相位相同,相序一致方能进行并列工作。并列时,以同步表为准,进一步调整转速,调节励磁。将电压和频率升至与系统电压、频率相接近。当自动励磁损坏改为手动时,其负载不宜过大,并随时监视有关工作参数。
并列同步操作步骤如下:
1)合上发电机出线的刀开关;
2)若是三相四线制供电的发电机,应合上中性点接地刀闸;
3)合上同步指示开关,检验相序,进一步调节;
4)认真查看同步指示器信号,若基本同步,立即迅速合上主开关,向系统送电。并列时采用自动准同期装置时,应参看说明书进行。采用手动准同期并列操作时,若发现同步表跳动(或不动),同步指示灯闪烁无规则(或亮度不变),不准合闸并列;
(8)正常运行中,严禁使用故障停车开关或按钮,严禁擦拭机组,如发现柴油机的超速保险装置脱开时,应通知电工人员卸除负荷,停车后,将超速保险恢复原位,然后再启动;
(9)密切注意各种运行仪表,保护装置、绝缘监视和调速器的工作情况;
(10)对于用压缩空气启动的气罐,应检查试验压力表和安全阀,是否保持灵敏可靠。
3、碳刷停车与维护保养
(1)接到“准备解列”的信号,进行减速卸载。“解列后”使机器逐步减速降温,听机器有无异声并确定其部位和原因后停车;
(2)正常停车关闭燃料泵(特殊情况可使用故障停车或紧急停车),关闭外循环水泵;
(3)停车超过1小时以上时须进行甩车;
(4)停车后,根据运行情况,进行维护保养,保持设备良好和清洁卫生;
(5)每周至少一次对柴油机各运转部位进行一次全面检查,发现问题应及时处理。
4、碳刷注意事项
(1)值班人员必须坚守岗位,做好本职工作,做到勤听、勤看、勤检查,严格遵守操作规程;
(2)值班人员应该认真填写交班记录。对机组运行中的问题,要当班处理,并详细对下一班做书面交待。对于关键问题要及时向领导汇报;
(3)所用工具用完后,要清点定位,对丢失遗忘的工具和零件要查明去向;
(4)主机房内禁止吸烟,工作场地保持卫生,并积极采取措施消除噪声。
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图

有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
步进电机的几种驱动方式,步进电机驱动的实现代码

有关步进电机的知识,步进电机可以将电脉冲信号转变为角位移或线位移,那么步进电机的驱动方式有哪些,下文介绍了步进电机的常用术语及实现代码,一起来学习下。
时间:2021-11-27 11:10:59
- 上一篇:【图】旋转变压器是什么,其工作原理是怎样的?
- 下一篇:绕制变压器的四种材料与流程图