有关变压器绕组的接线方法,以及变压器绕组的检修方法,Y(或y)为星形接线,N表示中性点接地,D(或d)为三角形接线,以及检修过程中要注意的问题等。
变压器绕组的接法
变压器的联接组别的表示方法:Y(或y)为星形接线,N表示中性点接地,D(或d)为三角形接线。
数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
相关阅读:
变压器绕组的检修方法
1、清除绕组线的油污。
2、检查绕组是否松动、变形或发生位移,绕组间隔衬垫是否牢固,夹件是否完好。
3、检查绕组是否老化。用手按压绕组时,如产生明显开裂、脱落和损坏,说明绝缘老化,必须进行绝缘处理。
4、检查绕组的引出线有无打结和弯曲现象,包扎是否严密、牢固,焊接是否良好,与分接开关和套管的连接是否正确、紧密,引出线的电气距离是否符合要求。
5、检查绕组绝缘电阻是否受潮或有短路现象,如绝缘电阻不符合要求,则要重绕或更换绕组。
6、检查绕组直流电阻来判断绕组是否有短路或断路现象,如直流电阻不符合要求,则要重绕或更换绕组。