变压器温升高的三大原因
来源:电工天下时间:2021-10-06 10:01:36 作者:老电工手机版>>
有关变压器温升高的三大原因,运行中变压器温升过高,主要由于分接开关接触不良,绕组匝间或层间短路,铁心硅钢片间绝缘损坏等引起,导致了变压器温升过高过快情况的发生。
变压器温升高的原因
根据运行管理规程规定:自然循环冷却油浸式变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。
顶层油温达到95℃时,应立即报上级主管部门申请减负荷。变压器顶层油温的报警温度是80℃,冷却风扇在65℃起动,55℃返回(制造厂另有规定除外)。
变压器的温升过高,可按以下两种情况界定:①超出变压器顶层油温最高允许值;②在同样环境温度、同样负荷的运行条件下,顶层油温高出正常值10℃。
运行中变压器温升过高的原因:
1、分接开关接触不良
由于接触电阻增加,造成触头发热,轻者会增加功率损耗,使油温升高,重者会烧毁分接开关。
通过测量高压绕组的直流电阻,可判断分接开关接触情况;也可通过轻瓦斯频繁动作或取油样化验判断。如属分接开关接触不良,应吊心进行检修。
2、绕组匝间或层间短路
由于绕组短路部分会产生很大环流,导致绕组异线温度升高,造成变压器温升过高。
通过测量绕组的直流电阻,可判断匝间或层间短路。如短路点打火形成电弧,会使油分解产生气体,导致轻瓦斯频繁动作。匝间或层间短路故障只能通过吊心检查并处理。
3、铁心硅钢片间绝缘损坏
硅钢片间绝缘损坏或穿心螺栓的绝缘套管损坏,都会使铁心产生涡流,从而导致温升过高。
油温长时间升高会加速油质老化,因此,通过油质化验分析可大致作出判断。铁心故障只能通过吊心检查并处理。
相关文章- 变压器损耗产生的原因是什么 - 有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。 - 时间:2022-09-14 09:20:46 
- 变压器温升极限值的对照表 - 有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。 - 时间:2022-09-10 09:17:13 
- 交流变压器升压后电流降低是什么原因 - 交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。 - 时间:2022-08-13 07:07:39 
- 变压器铁芯不能多点接地是什么原因 - 在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。 - 时间:2022-08-13 07:05:37 
- 逆变变压器偏磁原因及预防措施 - 偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。 - 时间:2022-08-12 10:36:50 
- 变压器产生泄漏电流的原因 - 在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。 - 时间:2022-07-20 21:13:15 
- 村中变压器总是跳闸重启是什么原因 - 问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。 - 时间:2022-06-18 06:58:26 
- 变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析 - 变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。 - 时间:2022-06-08 06:11:11 
- 上一篇:电动机温升与极限允许温升值是多少
- 下一篇:低压断路器温升过高的四种原因





