直流电机定子与转子如何检修?
来源:电工天下时间:2015-12-26 05:08:12 作者:老电工手机版>>
直流电机定子与转子检修要求
定子检修要求:
1、清扫吹灰,用汽油将各部分油泥擦拭清洁。
2、检查定子外壳
①外壳油漆应无脱落。
②接地线应完好无断折松动现象。
③引线绝缘和瓷瓶应完好,引线绝缘无老化鼓泡现象,接线螺丝齐全,端盖应完好无损。
④定子磁极与外壳连接螺丝应紧固。
3、检查磁极线圈
①线圈绝缘应良好无发胖、鼓泡、枯裂及过热现象。
②磁极间连线绝缘及接头良好,连接螺丝紧固。
③用500V摇表测量磁极线绝缘电阻,其值应不低于0.5兆欧。
④测量线圈直流电阻与厂家数据或历史测量值比较其差别应不大于2%(换算至同一温度下)。
4、检查磁极铁芯
①磁极铁芯应清洁,无松动现象。
②磁极铁芯无锈斑,无毛刺和过温现象,如有锈斑可用#00砂布打磨,用布擦净,毛刺可用锉刀修平将铁芯表面残留铁屑清除后用绝缘漆刷,处理铁芯表面。
5、定子转子喷漆,若定子或转子表面绝缘漆损坏脱落严重时,应按下列步骤进行:
①铁芯应清洁无灰尘油污及电刷粉尘。
②铁芯应紧固无松动,无变形。
③通风沟应清洁畅通。
直流电机转子检修时检查:
1、检查电枢铁芯
①铁芯应清洁无灰尘油污及电刷粉尘。
②铁芯应紧固无松动、变形。
③通风沟应清洁畅通。
2、检查电枢线圈
①槽楔良好无松动。
②线圈表面应光滑无破裂、磨损及烧伤等现象。
③用1KV摇表测量电枢线圈对铁芯的绝缘电阻不低于0.5兆欧。
3、检查电枢绑线
①绑线应清洁无松动。
②焊锡无熔化开焊现象。
③绑线下所垫的绝缘应完好。
4、检查风扇
①风扇应清洁,无灰尘油污。
②叶片无破裂变形,铆钉应牢固。检查时可用小锤子敲打风叶根据声音判断风扇有无大损坏。
③平衡块无松动、移动现象。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。
时间:2020-08-12 11:19:25
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机转子一点接地后易出现第二点接地的原因

发电机转子一点接地后容易出现第二点地的原因分析,在电压作用下,可能将励磁回路中其他绝缘薄弱的地方击穿,会导致第二点接地的故障发生。
时间:2020-05-17 10:17:41
单相异步电动机转子校静平衡的问题

有关单相异步电动机转子校静平衡的问题,静平衡试验可在自制的平衡架上进行,重新焊接断条的鼠笼转子,要校正平衡,有关校正平衡的方法。
时间:2020-02-18 10:47:20
直流电机励磁方式_直流电机的空载磁场

直流电机励磁方式_直流电机的空载磁场一、直流电机的励磁方式 他励电机结构
1、他励直流电机
图1.3.1 他励直流电机电路原理图 2、并励直流电机
图1.时间:2017-03-09 21:34:56
- 上一篇:变压器油枕的类型_变压器油枕的检修要点
- 下一篇:行输出变压器如何检测?





