变压器短路损坏的故障形式与特点
来源:电工天下时间:2019-12-19 09:55:48 作者:老电工手机版>>
有关变压器短路损坏的故障形式,分为轴向失稳,辐向失稳二种,变压器短路损坏的细分有线饼上下弯曲变形、绕组升起将压板撑开,外绕组导线伸长导致绝缘破损,内绕组导线弯曲或曲翘等。
变压器短路损坏故障
根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器在短路故障时,其损坏主要有以下几种特征及产生的原因。
1、轴向失稳
这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁力作用下,导致变压器绕组轴向变形,该类事故占整个损坏事故的52.9%。
1.1 线饼上下弯曲变形
这种损坏是由于两个轴向垫块间的导线在轴向电磁力作用下,因弯矩过大产生永久性变形,通常两饼间的变形是对称的。
1.2 绕组或线饼倒塌
这种损坏是由于导线在轴向力作用下,相互挤压或撞击,导致倾斜变形。
如果导线原始稍有倾斜,则轴向力促使倾斜增加,严重时就倒塌;导线高宽比例大,就愈容易引起倒塌。
端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使内绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
1.3 绕组升起将压板撑开
这种损坏往往是因为轴向力过大或存在其端部支撑件强度、刚度不够或装配有缺陷。
2、辐向失稳
这种损坏主要是在轴向漏磁产生的辐向电磁力作用下,导致变压器绕组辐向变形,占整个损坏事故的41.2%。
2.1 外绕组导线伸长导致绝缘破损
辐向电磁力企图使外绕组直径变大,当作用在导线的拉应力过大会产生永久性变形。这种变形通常伴随导线绝缘破损而造成匝间短路,严重时会引起线圈嵌进、乱圈而倒塌,甚至断裂。
2.2 绕组端部翻转变形
端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
2.3 内绕组导线弯曲或曲翘
辐向电磁力使内绕组直径变小,弯曲是由两个支撑(内撑条)间导线弯矩过大而产生永久性变形的结果。
如果铁心绑扎足够紧实及绕组辐向撑条有效支撑,并且辐向电动力沿圆周方向均布的话,这种变形是对称的,整个绕组为多边星形。
然而,由于铁芯受压变形,撑条受支撑情况不相同,沿绕组圆周受力是不均匀的,实际上常常发生局部失稳形成曲翘变形。
2.3 引线固定失稳
这种损坏主要由于引线间的电磁力作用下,造成引线振动,导致引线间短路,这种事故较少见。
相关文章变压器短路干燥法

怎么来干燥变压器,可以把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器。
时间:2022-06-02 15:20:52
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
变压器绕组损坏的四大原因

有关变压器绕组损坏的问题,什么原因会导致变压器的绕组出现损坏,是操作使用不当,还是变压器产品本身的质量问题,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:15:55
变压器短路的原因及损坏形式有哪些(图文)

【变压器短路的原因及损坏形式有哪些】从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。变压器经常
时间:2019-04-02 10:17:30
配电变压器出口短路故障的11种原因

配电变压器出口短路的问题,会导致变压器内部故障和事故的发生,电磁线的选用是否得当,直接影响配电变压器出口短路故障的发生频率,因此,在选择变压器电磁线时一定要多重视。
时间:2017-07-16 17:43:34
- 上一篇:摇测配电变电器的绝缘电阻的作用
- 下一篇:变压器油温过高怎么办?