变压器遇严重缺陷必须停用的条件
变压器有以下严重缺陷之一时必须停用:
1、绝缘电阻降至20兆欧以下。
2、绝缘油耐压水平降低,如6~10千伏变压器的绝缘油耐压水平降至20千伏以上,35千伏变压器的绝缘油耐压水平降至30千伏以下。
3、严重漏油,油面计中无油或油面低于调压分接头。
4、套管等瓷件破裂、严重脏污结垢或出现放电现象。
5、运行时响声突变,发出异音。
6、温升过高,如负荷为50%时,温升即达额定值;负荷在85%以上时,温升超过额定值的10%以上。
7、变压器外壳未接地,三相四线制变压器零线未接地。
8、30%以上的散热管失效。