变压器过负荷与自动跳闸的处理措施
来源:电工天下时间:2016-01-03 04:03:25 作者:老电工手机版>>
1、运行中的变压器如果过负荷,可能出现电流指示超过额定值,有功、无功功率表指针指示增大,或出现变压器“过负荷”信号、“温度高”信号和音响报警等信号。
值班人员发现上述异常现象或信号的处理原则:
1)恢复警报,汇报班长、值长,并作好记录。
2)及时调整变压器的运行方式,若有备用变压器,应立即投入。
3)及时调整负荷的分配,与用户协商转移负荷。
4)如属正常过负荷,可根据正常过负荷的倍数确定允许时间,若超过时间,应立即减小负荷;同时,要加强对变压器温度的监视,不得超过允许温度值。
5)如属事故过负荷,则过负荷的允许倍数和时间,应根据制造厂的规定执行。
6)对变压器及其有关系统进行全面检查,若发现异常,应立即汇报领导并进行处理。
2、变压器自动跳闸后,一般应按以下步聚进行处理:
1)变压器自动跳闸后,值班人员应投入备用变压器,调整负荷和运行方式,保持运行系统及其设备处于正常状态。
2)检查保护掉牌属于何种保护动作及动作是否正确。
3)了解系统有无故障和故障性质。
4)属于下述情况,又经值长同意,可不经外部检查进行试送电:人员误碰、误操作和保护装置动作,仅变压器的低压过流或限时过流保护装置动作;同时跳闸变压器的下一级设备发生故障而其保护装置未动作,且故障点已隔离,但只允许试送电一次。
5)如属差动、重瓦斯或速断过流等保护装置动作,故障时又有冲击作用,则需要对变压器及其系统停电进行详细检查,并测定绝缘电阻。在未查清原因以前,禁止将变压器投入运行。
6)详细记录故障情况、时间和处理过程。
7)查清和处理故障后,应迅速恢复正常运行方式。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
村中变压器总是跳闸重启是什么原因

问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。
时间:2022-06-18 06:58:26
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。
时间:2020-08-06 11:36:57
变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

变压器容量的正确选择要求,选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件等,变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。
时间:2020-08-04 09:47:30
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法

有关变压器差动保护动作跳闸的处理方法,变压器差动保护跳闸后的检查与处理步骤,包括检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络,是否有继电器或二次回路故障。
时间:2020-05-20 09:03:23
计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

如果已知电力变压器二次侧电流,那么如何来计算变压器所载负荷容量的大小,电工天下小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来计算变压器所载负荷容量值,将会十分方便。
时间:2019-07-14 21:35:06





