隔离变压器与自藕变压器的几点不同
来源:电工天下时间:2020-02-18 09:55:30 作者:老电工手机版>>
有关隔离变压器与自藕变压器的几点不同,隔离变压器,将用电设备和电网隔离开,自耦变压器是自耦合变压器,变压器的副边是原边的一部分,两个线圈是利用电流的忽大忽小的差来切割磁力线。
隔离变压器与自藕变压器的区别
1、隔离变压器,将用电设备和电网隔离开,用于安全性场合或者抗干扰要求的场合等,用电设备和电源没有直接的电联系。
2、自耦变压器是自耦合变压器,变压器的副边是原边的一部分,类似于三端可调电阻,变压器的输出和输入有直接电联系,一般用于对设备进行电压调整。
自耦变压器是自耦合变压器,变压器的副边是原边的一部分,好似是一个线出来的两个线圈,两个线圈是利用电流的忽大忽小的差来切割磁力线来变压的,一般用在直流电的升压上。
直流电是不能直接升压,需要经过其它元件来实行。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53





