12脉波整流变压器的连接方式
来源:电工天下时间:2020-08-04 10:08:09 作者:老电工手机版>>
有关12脉波整流变压器的连接方式,12脉波整流变压器的连接对谐波电流的影响,通过晶闸管相控或饱和电抗器的励磁调节来纠正偏差,等值12脉波整流电路,不会破坏12脉波的对称性。
12脉波整流变压器的连接方式
两种连接方式对谐波电流的影响:
理想情况下,12脉波整流电路运行过程中,不会在网侧产生5次和7次谐波电流。但单机组12脉波整流电路,由于变压器两个阀侧绕组的输出电压和阻抗不容易做到很一致,使得运行时存在着严重的负荷分配不均的问题。
需要通过晶闸管相控或饱和电抗器的励磁调节来纠正这种偏差,从而导致二个三相桥晶闸管导通的相位差不能严格地保持为30°,使得网侧仍然存在5次和7次谐波电流。
对于等值12脉波整流电路,由于变压器两个阀侧绕组的输出电压和阻抗容易做到一致,而不会破坏12脉波的对称性。