电力变压器的工作原理,电力变压器的系统情况
来源:电工天下时间:2020-02-18 09:50:48 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器的工作原理,国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位,国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角等。
电力变压器的工作原理
用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。
所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。
高压绕组常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的57.7%,每匝电压可低些。
1、国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位
对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。
当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。
500/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
2、国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。
如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。
当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。
所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。
3、国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。
在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。
4、注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。
三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0接法时,在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。
5、不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。
6、配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11接法,当采用z接法时,阻抗电压算法与Yyn0接法不同,同时z接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11接法配电变压器的防雷性能较好。
7、技术'>三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。
8、以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。
9、一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出.
相关文章- 电力变压器过负荷保护与过电流的关系 - 有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。 - 时间:2022-09-10 09:15:56 
- 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗 - 有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。 - 时间:2022-09-10 09:12:07 
- 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则 - 在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。 - 时间:2022-08-13 07:01:58 
- 安装电力变压器时的11条注意事项 - 怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。 - 时间:2022-08-09 10:08:44 
- 怎样对电力变压器进行短路试验? - 在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。 - 时间:2021-11-15 06:19:31 
- 认识电力变压器的铁心组成部分 - 电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。 - 时间:2021-06-22 10:16:41 
- 电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组 - 本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。 - 时间:2021-06-22 10:16:37 
- 电力变压器的主要分类方式 - 有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。 - 时间:2021-05-13 10:17:30 
- 上一篇:电力变压器安全运行防火防爆措施
- 下一篇:电力变压器无载分接开关的故障原因与检测方法





