电力变压器的常见故障类型_重瓦斯保护动作与变压器着火
来源:电工天下时间:2020-02-18 09:34:48 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器的常见故障类型,介绍了变压器常见的故障部位,重瓦斯保护动作的处理办法,变压器自动跳闸的处理,以及变压器着火的处理措施等。
电力变压器的常见故障
一、变压器常见的故障部位
1、绕组的主绝缘和匝间绝缘故障:如绝缘老化龟裂;受多次短路冲击、油中进水;散热不好;防雷设施不完善;大气过电压。
2、引线绝缘故障,如:套管上端帽罩封闭不严进;变压器严重缺油,引线暴露在空气中,造成内部闪络。
3、铁芯绝缘故障,如:硅钢片紧固不好漆膜破坏,产生涡流而发生局部过热;变压器内残留有铁屑、焊渣,使铁芯两点或多点接地。
4、变压器套管闪络和爆炸,如:套管瓷质不良;电容芯子有缺陷,内部有游离放电、漏油、套管积垢严重等。
5、分接头故障,如油箱严重漏油;分接开关切换中发生短路;运行中应分别监视两个油箱油位。
6、分接开关机构故障有:卡塞;分接开关调整不到位,造成分接开关烧坏;渗水、漏油,使油质老化;脏污绝缘下降,造成故障;分接开关切换机构调整不好,触头烧毛,甚至部分融化,产生电弧,引起故障。
二、重瓦斯保护动作的处理
1、变压器内部发生故障或二次回路故障,引起重瓦斯保护动作,使断路器跳闸,事故音响发声,表记指示为零,“重瓦斯动作”发出信号。
2、变压器两侧开关绿灯闪光,此时值班人员对变压器进行如下检查和处理:
(1)、检查油温、油位、油色有无变化;压力释放阀是否喷油;呼吸器、套管有无异常;变压器外壳有无变形。
(2) 、立即取瓦斯继电器内的空气样油样做色谱分析。
(3)、根据变压器跳闸时的现象:如有无系统冲击、电压有无波动、外部检查及色谱分析结果,判断故障性质,找出原因。重瓦斯保护动作原因未查清之前,不得合闸送电。
(4)、如果经检查确未发现任何异常,而确系二次回路故障引起误动作,可将差动及过流保护投入,重瓦斯保护退出,试送电一次,并加强监视。
三、变压器自动跳闸的处理
1、当变压器两侧开关自动跳闸后,记录时间、现象,保护动作情况。现场检查有无明显故障点。了解系统有无故障及故障性质。查明原因,汇报调度和上级领导。做好记录。
2、根据调度指令或上级领导命令进行处理。
3、如属差动保护、重瓦斯或电流速断等主保护动作,故障时有冲击现象,则需对变压器及其系统进行详细检查,停电并测量绝缘,在未查清原因之前,禁止将变压器投入运行。必须指出,绝对不许强送变压器。
四、变压器着火
变压器运行时由于变压器套管的破坏或闪络,油流到上盖上并燃烧;变压器内部故障,使油燃烧并使外壳破裂等。变压器着火,应迅速做出如下处理:
1、解列所有风机,拉开变压器各侧断路器,切断各侧电源,做好安全措施。
2、若变压器上盖着火,应打开下部事故放油阀放油至大盖以下;若变压器内部故障引起着火,则不能放油,以防变压器发生爆炸。
3、迅速用灭火装置及器材灭火,必要时通知消防队。
4、汇报公司领导,做好记录。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39