阀控电池均衡充电的条件与程序
来源:电工天下时间:2020-03-20 10:56:54 作者:老电工手机版>>
在对阀控电池进行充电操作时,如何做到均衡充电,这是需要考虑的一个问题,这里说一说阀控电池需要均衡充电的条件,以及对阀控电池进行充电的操作程序,供大家学习参考。
阀控电池的均衡充电
什么是阀控电池的均衡充电?
为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使蓄电池其恢复到规定的范围内,而采取的高于浮充电电压的恒压充电状态,称之为均衡充电。
均衡充电的适用范围:用于对蓄电池的再充电或初充电。

阀控电池均衡充电的条件
阀控电池在长期浮充运行中,如果有以下几种情况时,需对蓄电池进行均衡充电。
1、当电池安装完毕;
2、浮充运行中蓄电池电瓶间电压偏差超过规定标准时,即个别电池硫化或电解液的密度下降,造成电压偏低,容量不足;
3、当交流电源中断时,放电容量超过规定值的5-10C10以上。
上述情况,可按程序进行均衡充电。
如果设有电池监测装置能判断时,根据该装置检测情况进行均衡充电。
如果没有准确的电池监测装置时,则根据制造厂的要求,一般在浮充运行3个月后即进行均衡充电。
阀控电池均衡充电的程序
1、先用1.0I10电流对蓄电池组进行恒流充电,当蓄电池端电压上升到2.3-2.33V,将自动或手动转为恒压充电。
2、当充电电流减少到0.1I10时,可认为蓄电池组已被充满容量,并自动或手动转为浮充电方式运行。
以上介绍了阀控电池的均衡充电的问题,包括阀控电池均衡充电的条件,阀控电池均衡充电的程序等,希望对大家有所帮助。
相关文章锂电池充电多长时间好

有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法

怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命

有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸

无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些

有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
锂电池的优点有哪些

以下总结了锂电电池的八大优点,分别为:1、能量比高,锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。2、寿命长,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。
时间:2022-06-19 19:24:03
锂电池寿命是多少年

先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。
时间:2022-06-19 19:17:18
电瓶加电容能不能延长电池寿命

先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54
- 上一篇:蓄电池极板弯曲与裂开的原因与处理方法
- 下一篇:对蓄电池补充充电的条件与程序有哪些