交流空气开关与直流空气开关有哪些区别?
来源:电工天下时间:2019-08-29 08:44:36 作者:老电工手机版>>
有关交流空气开关与直流空气开关的区别,主要是电弧(灭弧)方面,交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低,直流线路分断时产生的电弧要大。
交流空气开关与直流空气开关的区别
一、交流空气开关与直流空气开关的主要区别在灭弧。
根据灭弧原理不同,交流开关通过交流电弧过零点时熄弧的原理来切断电弧,比较容易切断电弧,所以其灭弧装置简单;直流电弧不易切断,故其直流开关灭弧装置的吹弧和绝缘性复杂性要高于交流开关。
二、直流空开与交流空开的区别,主要是电弧方面。
交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低,直流线路中由于直流电流的大小和方向是不随着时间而变化故而分断的时候产生的电弧要大。
在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果。