交流空气开关与直流空气开关能否通用?
来源:电工天下时间:2019-08-29 08:45:02 作者:老电工手机版>>
有关交流空气开关与直流空气开关是否可以通用的问题,使用交流空开代替直流空开,灭弧性能为达到要求会产生烧毁触头或是烧毁空开的事故,这点要注意。
交流空气开关与直流空气开关能否通用?
交流空开和直流空开是否可以通用,就理论上肯定是不行的,不然就不会交直流之分了,主要原因还是因为灭弧问题,直流空开因为直流电产生的电弧大,所以灭弧性能做的比交流空开的要好,如果使用交流空开代替直流空开,灭弧性能为达到要求会产生烧毁触头或是烧毁空开的事故。
对于大容量空开;直流专用产品很少,一般都是交流空开代替。选用时要选国内外知名厂家产品,必须具备直流分断参数和试验的相关数据。
其保护只能选用电磁脱口方式,不能选用电子保护。另外,主要有开关的遮断容量来决定,他为开关能断开不同性质的额定电压和电流大小乘积。
现在的空开的额定电压大多在交流690V左右,如用在直流48伏上面,开关两端的电压虽然是直流的,但是直流的电压值远比交流的额定电压低,故实际使用并不会有什么电气上的大问题;不是我们直流配电上所用的熔丝也常用的是交流的吗!
不知大家是否看过继电器触头的容量吗?其标示:交流220伏1A、直流48伏0.5A,同一副触头电流的性质不同,遮断容量也就不同,继电器触头预先并不知道是通直流还是交流的,一旦用在了48伏直流回路,那它的分断容量就是直流48伏0.5A,直流电压再地的话,相应的电流值可大一些。回到空开上也就是如此。
交流空气开关与直流空气开关的主要区别在灭弧,根据灭弧原理不同,交流开关通过交流电弧过零点时熄弧的原理来切断电弧,比较容易切断电弧,所以其灭弧装置简单;直流电弧不易切断,故其直流开关灭弧装置的吹弧和绝缘性复杂性要高于交流开关。
相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?

有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
家中漏电装置和空气开关的几点区别

在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04





