隔离开关的作用是什么?
来源:电工天下时间:2019-11-24 20:15:22 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的作用,隔离开关用来隔离电源,有明显断开点,对设备进行安全检修,与断路器配合应先合隔离开关、后合断路器及先断断路器再断隔离开关。
隔离开关的作用
一、隔离开关的作用
隔离开关的作用主要是用来隔离电源,有明显断开点,以便设备进行安全检修。还可以与断路器配合使用,进行倒闸操作,改变系统运行方式。
或用来接通或者断开电压互感器和一定容量的空载变压器及一定长度的空载线路和母线。由于隔离开关没有灭弧装置,只允许切断2A的感性电流和5A的电容电流,否则产生弧光短路。
操作隔离开关必须严格遵守规范,遵循等电位原则。电工:www.dgjs123.com 与断路器配合应先合隔离开关、后合断路器及先断断路器再断隔离开关。
倒换母线操作时,应在两端等电位的条件下,才能断、合隔离开关。防止隔离开关误操作,必须在隔离开关和断路器之间加闭锁装置。
二、隔离开关的四个基本作用
1、隔离开关和断路器相配合, 进行倒闸操作, 以改变运行方式。
2、在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。
3、用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 (环) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。
4、用来开断小电流电路和旁 (环) 路电流。
1)、拉、合电压互感器和避雷器。
2)、拉、合母线及直接连在母线上设备的电容电流。
3)、对双母线带旁路接线,当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁,用旁路母线断路器带其他运行时,可用隔离开关并联回路,但操作前必须停用旁路母线断路器的操作电源。
4)、对一个半开关接线,当某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。
5)、对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路。但操作前必须确认三个断路器在合闸位置并断开三个断路器的操作电源。
相关文章一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16