隔离开关的安装要求是什么
来源:电工天下时间:2021-07-12 08:18:32 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的安装要求,低压隔离开关与刀开关的安装要求,杆上隔离开关安装应符合哪些规定,以及隔离开关的安装位置与配置原则等。
隔离开关的安装要求
1、按设计要求,在指定位置预埋好开关座的底脚螺栓和操作机构的支架。用人力或起吊工具将开关本体吊到安装位2,用水平仪找正、找平后将其紧固。
2、配置延长轴:若开关的联动轴需要延长时,可加装延长轴。延长轴用轴套与开关传动轴相连接,并应增设轴承支架支撑,支持轴承间的距离,不应大于lm。在延长轴末端100mm处,也应安装轴承支架。
3、安装操动机构:先将操动机构固定在支架上,然后按传动轴的位It f固定操作杆的长度,并在操作相的两端焊上直径为12^-16mm、长75^-100mm的螺栓,以便于调节操作杆的长度。
4、将开关底座及操动机构接地。
附1,低压隔离开关与刀开关的安装要求
1、开关应垂直安装,当在不切断电流、有灭弧装置或用于小电流电路等情况下,可水平安装。水平安装时,分闸后可动触头不得自行脱落,其灭弧装置应固定可靠。
2、可动触头与固定触头的接触应良好;大电流的触头或刀片宜涂电力复合脂。
3、双投刀闸开关在分闸位置时,刀片应可靠固定,不得自行合闸。
4、安装杠杆操作机构时,应调节杠杆长度,使操作到位且灵活;开关辅助接点指示应正确。
5、开关的动触头与两侧压板距离应调整均匀,合闸后接触面应压紧,刀片与静触头中心线应在同一平面,且刀片不应摆动。
附2,杆上隔离开关安装应符合哪些规定?
杆上隔离开关安装应符合哪些规定?
1)绝缘子良好、安装牢固。
2)操作机构动作灵活。
3)合闸时应接触紧密,分闸时应有足够的空气间隙,且静触头带电。
4)与引线的连接应紧密可靠。
附3,隔离开关的安装位置
问题1:隔离开关的安装位置,隔离开关是装在线路首端还是末端,还是都可以,有何区别?
工程实际中是哪种情况?
补充一下:主要针对配电网的线路,当中开关数目比较多,就是在一段线路中,它是安装在哪的?一条馈线应该有多个隔离开关,还有配网中断路器,分段开关的情况?
答案:隔离开关主要是用来分段隔离和倒换母线,所以一般是装在断路器的后面。
顾名思义,隔离开关就是将电源与用电设备隔离开,一般装在配电柜顶端,它不能直接启动或停止设备电源,下面一般还要装断路器、接触器等,在下面才是负荷设备的电缆。
隔离开关是不能单独使用的,它只是起一个明显的断开点的作用,以保证检修安全,通常与断路器一起使用,有一种负荷开关可以断开一定的负荷,因为里面有灭弧装置。
在配网中,一般不叫隔离开关,一般是跌落保险什么的,我也不是很专业,如果你从事电力这个专业久一点,这些知识你都会懂的。也可以看看专业书。
问题2:隔离开关,断路器,空气开关,三者怎么区别,分别装在什么位置?
答案:断路器(开关):具有灭弧装置,能够熄灭在断开电路工程中产生的电弧,所以正常运行用来接通或断开电路,故障时在继电保护的作用下切除故障。装在几乎所有电路中。 隔离开关(刀闸):无灭弧装置,有明显断开点,所以主要作用为检修电气设备时隔离电源用。装在设备有电源的一侧。
断路器按使用的灭弧介质的不同分为不同种类, 空气开关为断路器的一种,所使用的灭弧介质为压缩空气。
隔离开关:是一种隔离开关,只能切除或投入空载或是很小(几安)的负荷。断开时有明显断电,往往和断路器配合使用。
断路器:是一种开关电器,能切除或投入正常负荷,并能切除故障回路,有灭弧装置,无法观察其通断状态。
空气开关是断路器的一种。
附4,隔离开关的配置原则
比如说在35kV变电站主变间隔中,断路器主变侧没有配置隔离开关,一般不是有要求断路器两侧都要配置的吗?在手册和先关规范都没有看到详细的讲解。
1、首先,隔离开关主要是用于检修中的,因为它会形成明显的断开点,是否选用隔离开关,就要看这里是否检修,是否要求形成明显的断开点,否则选也无用。
2、选型的话一般大断路器额定电流一档就没什么问题。
以上就是隔离开关的安装要求,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。
时间:2022-10-01 09:16:13
如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

隔离开关的操作步骤,正确操作隔离开关的方法,分为五个步骤,包括隔离开关与断路器、接地开关配合使用问题,隔离开关合闸与分闸的要求等。
时间:2022-09-08 21:39:03
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
- 上一篇:隔离开关控制改进接线的方案图解
 - 下一篇:隔离开关如何选型,隔离开关选型原则
 





