负荷隔离开关的有什么作用?
来源:电工天下时间:2021-07-12 08:18:37 作者:老电工手机版>>
有关负荷隔离开关的作用,负荷隔离开关由熔断器和隔离开关组合而成,隔离开关负责断开正常运行电流,熔断器用于开断回路故障电流,负荷开关对电机有保护作用。
负荷隔离开关的作用
负荷隔离开关是由熔断器和隔离开关组合而成的,由隔离开关断开正常运行电流,由熔断器开断回路故障电流。因此,负荷开关对于电机有一定的保护作用。
应当在负荷开关后面加上接触器,以作为电机回路的操作元件和过负荷及过流保护元件。不应当只是用负荷隔离开关来操作回路,因为负荷开关不是允许频繁操作的元件,而且对于电机的保护也不全。
附1,负荷开关和隔离开关的区别
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。
因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。
只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.
负荷开关和隔离开关的区别:
与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。
负荷开关:在高压电力线路中,可以带负荷断开、闭合的开关。电工技术之家
隔离开关:不能带负荷断开、闭合的开关,但有明显的断开点,断开后可以起隔离的作用。
区别:前者有灭弧装置,在带负荷断开、闭合的过程中,可以迅速熄灭电弧,防止设备损坏。后者在负荷状态下不能断开,否则会烧坏开关设备。
附2,负荷隔离开关的作用
什么是负荷隔离开关,负荷隔离开关的适用范围是很广的,在生活中其实也是随处可见的,只是没有专门从事某些行业,并不了解。

负荷隔离开关:
负荷隔离开关主要应用于建筑、电力和石油化工,其它行业也会涉及到,是适用范围比较广泛的一种开关,在很多的地方都会常见到。
负荷隔离开关的造型是非常的美观的,而且使用起来很方便,而且很新颖,也很简洁,体积也是很小的,功能很全,是非常理想的选择。
负荷隔离开关的作用
负荷隔离开关采用的是模块化设计结构,组合性比较灵活多样,而且是玻璃纤维,玻璃纤维是可以增强不饱合聚脂树脂的外壳性能,使之具有介电性能,而且非常的高,是非常安全的。负荷隔离开关还可以作用在电机上面,起到一个保护作用。

图:负荷隔离开关
负荷隔离开关的作用主要是由熔断器,和隔离开关组合而成的,在隔离开关断开后正常的运行电流,它是由熔断器开断,回路故障电流的,因此负荷开关有一定的保护作用,对于电器而言。
但是,负荷开关一定要后面加上接触器,可以保护电机回路,保证操作不会超负荷,保护元件,避免烧坏,这就是它的主要作用,是为了保护电器。

负荷隔离开关的弹簧蓄是可以瞬时释放的,它可以完美的视线断流。提高了机体的电弧能力。
负荷隔离开关主要是由玻璃纤维,和聚脂树脂制造的,它的外壳设计也很不错,而且具有很良好的阻燃性能,它的并联双断点触头是具有自清洁的作用的,所有触头材料是铜镀银合金,负荷隔离开关是具有两个分离的触头面的,它们之间的隔离距离还是挺大的,可以很好的确保它的使用。
负荷隔离开关事实上是为了保证电器和电器之后能够安全的工作运行的一个隔离开关,是非常的具有跨时代意义的,能够保证电器的安全,保护元件,达到很好的隔离作用。
一般在生活是倒是很少会见到负荷隔离开关,一般运用在大型的工厂和企业里面。
以上就是负荷隔离开关的作用,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章




