高压真空断路器与分合闸速度的关系
来源:电工天下时间:2021-09-07 16:04:09 作者:老电工手机版>>
有关高压真空断路器与分合闸速度的关系,高压真空断路器对分合闸速度有什么影响,高压真空断路器平均合闸速度主要影响触头的电磨蚀,以及三相不同期过大的危害。
高压真空断路器与分合闸速度的关系
高压真空断路器平均合闸速度主要影响触头的电磨蚀,如合闸速度太低,则预击穿时间长,电弧存在的时间长,触头表面电磨损大,甚至使触头熔焊而粘住,降低灭弧室的电寿命。
高压真空断路器平均分闸速度一般而言速度越快越好,这样可以使首开相在电流趋近于0前2~3ms时能开断故障电流;否则首开相不能开断而延续至下一相,原来首开相变为后开相,燃弧时间加长了,增加了开断的难度,甚至使开断失败。
三厢在合分闸时,会存在三相合分闸不同期,其中最大值就是最大不同期时间。
三相不同期过大的危害
1、中性点电压位移,产生零序电流,必须加大零序保护的整定值,降低了保护的灵敏度;
2、引起过电压,尤其在先合一相情况比先合两相严重.对双侧电源供电的变压器,会严重威胁中性点不接地系统的分极绝缘变压器中性点绝缘,可能引起中性点避雷器爆炸;
3、非同期加大重合闸时间.对系统稳定不利;
4、断路器合闸于三相短路时,如果两相先合,则使未合闸相的电压升高,增大了预穿长度,加重了对合闸功的要求,同时对灭弧室机械强度也提出更高要求。