负荷开关与隔离开关的区别是什么
来源:电工天下时间:2021-01-17 10:01:25 作者:老电工手机版>>
有关负荷开关与隔离开关的区别,隔离开关不能能带负荷分断,负荷开关和断路器的本质区别在于开断容量不同,断路器有过载和短路保护等许多功能。
负荷开关与隔离开关的区别
负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。
隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。
负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。电工技术之家
负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA).断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。
负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;
隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关.断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。
断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。
断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用.而断路器的爬电距离不够.现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。
带有隔离功能的断路器也可以体态隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的.而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能.而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有\用隔离开关的.为了检修,事故切除等等.
注意,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关.总之是为了不带负荷操作.所以用倒闸的顺序.隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。换句话说,隔离开关你看到开关分闸了,那它就一定分闸了(机械设计上保证其唯一的确定性);普通断路器你看到开关分闸了,有可能因为断路器的内部故障等原因而没有断开回路,此时你如果检修下端设备就有可能触电。施耐德等断路器是带隔离功能的断路器,在其标牌上的符号与普通断路器是有区别的。带隔离功能的断路器在其样本上都会说明。
电气间隙:不同电位的两导电部件间的空间直线距离。
隔离距离:满足对隔离器的安全要求所规定的断开触头间的电气间隙。
爬电距离:不同电位的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。(两绝缘材料之间的接合处亦被视为上述表面)。
相关文章隔离开关刀闸触头过热及刀闸拒绝拉闸与合闸的问题

有关隔离开关的常见故障问题,隔离开关刀闸触头过热是什么原因,隔离开关刀闸瓷件出现外损或严重闪络现象怎么办,隔离开关刀闸拒绝拉、合闸时怎么处理,下面具体来看下。
时间:2022-10-01 09:26:55
如何安装开启式负荷开关?

开启式负荷开关的安装与使用方法,开启式负荷开关需要垂直安装在控制屏或开关板上,或装接熔断器作短路和过载保护,在闸刀断开的情况下按原规格更换等。
时间:2022-10-01 09:22:07
如何操作隔离开关,隔离开关合闸与分闸要领

隔离开关的操作要领,分为隔离开关合闸操作要领,隔离开关分闸操作要领,装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵的操作要领,电动操作的隔离开关遇到电动失灵的操作要领等。
时间:2022-10-01 09:22:05
隔离开关常见故障原因与处理方法

有关隔离开关常见故障原因与处理方法,隔离开关故障包括合闸时静触头和动触刀旁击,三级触刀合闸深度偏差大,合闸后操作手柄反弹不到位等。
时间:2022-10-01 09:21:56
带负荷拉隔离开关有哪些危害,带负荷拉合隔离开关的问题

有关带负荷拉隔离开关的危害,对安全供电造成严重威胁,危及操作人员的人身安全,带负荷拉合隔离开关时,电弧或引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备等。
时间:2022-10-01 09:21:40
隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。
时间:2022-10-01 09:16:13
如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

隔离开关的操作步骤,正确操作隔离开关的方法,分为五个步骤,包括隔离开关与断路器、接地开关配合使用问题,隔离开关合闸与分闸的要求等。
时间:2022-09-08 21:39:03
如何选择开启式负荷开关?选用方法及要求

开启式负荷开关的选择方法,用于照明和电热负载时,用于控制电动机的直接起动和停止时,对负荷开关额定电压与额定电流的不同要求与选用要求。
时间:2022-09-08 10:11:47
- 上一篇:刀开关与隔离开关的作用与区别
- 下一篇:空气开关发热跳闸是什么原因?





