电动机断路器的选用原则
来源:电工天下时间:2021-09-30 09:19:23 作者:老电工手机版>>
有关电动机断路器的选用原则,选择断路器保护电动机时,要注意电动机的过载能力,电动机的启动电流通常是额定电流的几倍到十几倍,电动机保护用断路器的三个选用原则等技术细节问题。
电动机断路器的选用原则
选择断路器保护电动机时,应注意到电动机的两个特点,一是它具有一定的过载能力,二是它的启动电流通常是额定电流的几倍到十几倍。
因此,电动机保护用断路器分为两类:一类只作保护而不负担正常操作;另一类需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
1、电动机保护用断路器的选用原则
①长延时电流整定值—电动机额定电流。
②瞬时整定电流。
对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流为8~15倍电动机额定电流,其值的大小取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件。
对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流为电动机额定电流的3~6倍,其值的大小取决于绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
③6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15(s)中的某一挡。
2、导线保护断路器的选用原则
照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器。由于被保护的线路容量一般都不大,故多采用塑料外壳式断路器。
①长延时整定值≤线路计算负载电流。
②瞬时动作整定值=6~20倍线路计算负载电流。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。