低压断路器设计选型的通用原则
来源:电工天下时间:2020-02-24 08:25:43 作者:老电工手机版>>
有关低压断路器设计选型的通用原则,低压断路器在设计选型时,需要考虑的通用性原则有五大项,断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应, 断路器应满足短路条件下的动稳定和热稳定要求。
低压断路器的设计选型原则
低压断路器在设计选型时,需要考虑的通用性原则有:
① 根据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路保护的要求,来确定选用的断路器类型,并符合国家现行的有关标准。
② 断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应。
③ 断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。
④ 断路器应适应所在场所的环境条件。
⑤ 断路器应满足短路条件下的动稳定和热稳定要求。
用于断开短路电流时,应满足短路条件下的通断能力。低压断路器应根据不同故障类别和具体工程要求,选择相适应的保护形式。其整定原则一般来说主要包括:
① 断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设的保护不应动作。 电工天下,出处:90后励志网。
② 断路器的最根本任务就是起到保护作用,必须在规定的时间内能有效地切断故障电路,满足规范最基本的要求。
③ 低压配电系统各级断路器的保护动作特性应能彼此协调配合,要有选择性的动作,即发生故障时,应使靠近故障点的断路器保护首先切断,而其靠近电源侧的上一级保护不应动作,尽可能地缩小断电范围。
在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择保护电器,根据断路器的整定原则要求,通过正确的整定其参数来实现各种保护功能,但这些整定原则又可能相互发生矛盾。
断路器额定电流或整定电流大小受到整定原则第①和第②项的限定,而保护动作时间的快慢又受到整定原则第②和第③项的制约,所以必须经过准确的计算和认真的校验,协调相互之间的矛盾,实现对立的统一,以符合规范规定的动作特性、动作时间和有选择性保护的有关要求。
相关文章塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。
时间:2021-02-07 09:57:50
家用空气开关的选择选型原则

家用空气开关的选择选型原则,家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要,计算各分支电流的值,总负荷电流即为各分支电流之和,考虑纯电阻性负载与感性负载等因素。
时间:2021-01-18 07:41:38
如何进行真空断路器脱扣机构设计?

真空断路器脱扣机构设计的注意事项,真空断路器在设计脱扣机构时,需要先选择机构的型式,然后决定扣结面的尺寸,计算机构脱扣功和脱扣力矩,从而进行脱扣驭动装置的设计。
时间:2020-01-29 07:29:36
断路器怎么选择?低压断路器的选型原则

有关断路器怎么选择的方法,低压断路器的七大选型原则,低压电器选型的一般原则,配电用断路器的选型,电动机保护用自动开关的选型,照明用自动开关的选型等。
时间:2019-09-04 13:07:49
施耐德空气开关选型与施耐德空气开关型号价格

有关施耐德空气开关选型,以及施耐德空气开关型号价格的相关信息,施耐德NSX塑壳空气开关,施耐德NSE塑壳空气开关,施耐德空气开关产品技术参数及特点。
时间:2019-08-29 08:42:42
隔离刀闸的选型要求有哪些?(图文)

隔离刀闸在高压开关电器中随处可见,如此重要的隔离刀闸在选型上有哪些要求,变压器高压侧隔离刀闸怎么选型,隔离刀闸的选型受哪此因素的影响。
时间:2017-07-28 07:33:29
断路器设计防跳回路的原因

【断路器设计防跳回路的原因】本文介绍了断路器设计防跳回路的原因,断路器为什么要设计防跳回路,断路器控制回路为什么要设置电气防跳措施,一起来了解下。一、断路器设计
时间:2017-06-02 16:49:33
断路器失灵保护设计特点及失灵保护设计问题(图文)

【断路器失灵保护设计特点及失灵保护设计问题】原文标题:断路器失灵保护存在的问题分析及改进内容要点:断路器失灵保护设计特点 ,失灵启动回路设计错误 ,断路器手动跳闸
时间:2017-05-21 08:14:56
- 上一篇:电动机断路器的选用原则
- 下一篇:低压断路器选型的级间协调配合问题