低压断路器选型的级间协调配合问题
来源:电工天下时间:2020-01-29 06:40:00 作者:老电工手机版>>
有关低压断路器选型的级间协调配合问题,断路器上下级间的选择性配合,必须具有“选择性、快速性和灵敏性”, 断路器作为上下级保护时,其动作应有选择性,上下级间应相互配合。
低压断路器选型的级间协调配合问题
当采用断路器作为上下级的保护时,其动作应具有选择性,各级之间应相互协调配合。
断路器上下级间的选择性配合,必须具有“选择性、快速性和灵敏性”。
选择性则与上下两级断路器间的配合有关,而快速性和灵敏性分别与断路器本身特点和线路运行方式有关,可参考生产企业提供的上下级断路器配合选择表整定。
如果上下级断路器配合得当,则能有选择地将故障回路切除,保证配电系统的其他无故障回路继续正常工作,反之则影响配电系统的可靠性。
级联保护是断路器限流特性的具体应用,其主要原理是利用上级断路器的限流作用,在选择下级断路器时可降低其分断能力,既保护可靠,又降低成本。
在选用断路器时,应注意对其灵敏度的校验,对于同时具有短延时和瞬时脱扣的选择性断路器,只需要校验短延时过电流脱扣器的动作灵敏度,不必再校验瞬时过电流脱扣器动作的灵敏度。
当断路器作为短路保护时,该回路短路电流不应小于其瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3 倍,满足灵敏度的要求,以保证断路器的可靠动作。
为使断路器可靠地切断接地故障电路,对于不同的接地型式和电气设备的使用情况,接地故障保护的要求也不同。
对TN系统而言,当过电流保护能满足在规定时间内切断接地故障线路的要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足在规定时间内切断接地故障线路且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,但其保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;当上述两项保护都不能满足要求时,应采用剩余电流动作断路器。
现在的智能型断路器,一般具有区域选择性联锁(ZSI)功能,利用微电子技术使保护更加完善,主要分为短路故障联锁和接地故障联锁,在分级配电系统中起着重要的作用,可以很好地解决断路器级间配合问题,保证动作的灵敏度和选择性。
上下级间配合需注意的问题
断路器作为上下级保护时,其动作应有选择性,上下级间应相互配合,并注意如下问题:
1)断路器的上下级动作为选择性时,应注意电流脱扣器整定值与时间配合,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,以保证上下级之间的动作选择性。一般情况下第一级断路器(如变压器低压侧进线)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5 s延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。第二级断路器宜选用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母联断路器宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级短路延时,应有一个级差时间,宜不小于0.2 s。
2)当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流,应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍;上级断路器瞬时脱扣器整定电流,应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。
3)当上下级都为非选择型断路器时,应加大上下级断路器的脱扣器整定电流值的级差。上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍;上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。
4)当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,下级断路器宜选用限流型断路器,以保证选择性的要求。
5)上下级断路器距离很近时,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器,使之延时动作,以保证有选择配合。
6)断路器的脱扣器和时限的整定一般可参照下列原则:长延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的0.9~1.1倍,时限可按15 s选定。短延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的3~5倍选取,时限可按0.1 s、0.2 s和0.4 s选取。瞬时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的10~15倍选取。
相关文章低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
电工必备原理图5:低压断路器手动控制

一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。
时间:2022-03-11 15:19:30
低压断路器的主要技术参数

低压断路器的技术参数,主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。
时间:2021-12-03 05:26:49
隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容

有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。
时间:2021-07-12 08:18:45
低压断路器保护作用与工作原理总结

有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。
时间:2021-02-07 09:58:08
塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。
时间:2021-02-07 09:57:50
家用空气开关的选择选型原则

家用空气开关的选择选型原则,家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要,计算各分支电流的值,总负荷电流即为各分支电流之和,考虑纯电阻性负载与感性负载等因素。
时间:2021-01-18 07:41:38
低压断路器原理图及断路器选用原则

低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便。
时间:2021-01-17 10:01:50
- 上一篇:低压断路器设计选型的通用原则
- 下一篇:低压断路器常见型号及断路器型号意义





