有关真空断路器额定电流值与短路开断电流值的选择要求,有关高压真空断路器的使用环境温度多数标,根据环境温度下限值进行合、分闸速度的试验,验证合格后即认可。
真空断路器额定电流与短路开断电流
额定电流值和额定短路开断电流值的选择,应以电网的实际容量为宜,尽可能地克服取值保险系数愈大愈好的倾向。取值过大不仅造成大马拉小车极不经济的情况,同时也将影响开断小的感性或容性电流性能,导致截流过电压的发生。
我国运行中的10kV电网额定电流在2000A及以下的约占总馈路数的93.1%,故而对额定工作电流的选择应以2000A及以下为主。
对于最大短路电流值的选择应依据"城市网络规划与改造导则文件中给出的10kV为25kA、35kV为40kA为宜,避免盲目追求过大的保险系数。
使用环境温度:
高压真空断路器的使用环境温度多数标称都为-30℃~+40℃。在实际使用过程中,当环境气温较低时,断路器传动机构的摩擦力明显增大,常温情况下断路器的分、合闸操作力显然满足不了克服低气温时机构的摩擦力要求,导致分、合闸不能到位。
如果此时开断、关合短路故障电流时,势必会出现异常,甚至发生爆炸。所以,对于产品说明书中注明的使用环境温度在特殊使用环境现场,应根据环境温度下限值进行合、分闸速度的试验,验证合格后即认可。