熔断器的几个特点
来源:电工天下时间:2022-10-08 08:45:57 作者:老电工手机版>>
有关熔断器的几个特点,熔断器的主要特点有哪些,熔断器的选择性好,价格较便宜,相对尺寸较小,故障熔断后必须更换熔断体。
熔断器的特点
熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
1、熔断器的主要特点
1)选择性好,上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
2)限流特性好,分断能力高;相对尺寸较小;价格较便宜。
2、熔断器的使用特点
1)故障熔断后必须更换熔断体;
2)保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
3)发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
4)不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
熔断器的保护特性
熔断器的保护特性亦可称熔化特性,它是熔断器的主要特性。熔化特性表征通过熔体的电流与熔体熔化时间的关系,它和热继电器的保护特性一样,都是反时限的。
熔断器的保护特性中有一熔断电流与不熔断电流的分界线,与此相应的电流就是最小熔化电流IR。它是这样一个电流值,当通过熔体的电流等于它时,熔体在额定电流下绝对不应熔断,故IR >Ie。
最小熔化电流与熔体的额定电流之比称为溶化系数β,它是表征熔断器保护小倍数过载时的灵敏度的指标。从过载保护的观点来看,β小,对小倍数过载有利,例如,从电缆和电动机的过载保护来看,β值宜在1.2~1.4之间。如果β值小到接近于1,则不仅在熔体Ie下的工作温度会过高,而且还有可能因安—秒特性本身的误差而发生熔体在Ie下也熔断的现象,这就影响了熔断器工作的可靠性。
熔化系数主要决定于熔体的材料和工作温度以及它的结构。
熔断器的熔断时间为熔化时间与燃弧时间之和。在小倍数过载时,熔断时间接近于熔化时间,燃弧时间往往可忽略不计,故熔化特性也就是熔断器的弧前电流—时间特性。
应当指出,由于熔体材料成分的变化,熔体尺寸的偏差及其表面状态和冷却条件的变化,熔断器接触不良以及周围介质温度的变化,使熔断时间也发生变化,以致熔断器的保护曲线不稳定,形成一个有10~20%误差的一条带。这样,就有可能发生在Ie下熔断,而在小倍数过载时反而不熔断的现象。在安装和使用熔断器时,均应充分注意到这一点。
熔断器是一种过电流保护器。熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。以金属导体作为熔体而分断电路的电器,串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备以及家用电器都起到了一定的保护作用。具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。
熔断器的工作原理:
利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
相关文章真空断路器的结构组与特点(图文)

有关真空断路器的组成与特点,真空断路器是以真空作为灭弧和绝缘介质,真空断路器的零部件都密封在绝缘的玻璃等材料制成的外壳内,真空断路器的特点,结构轻巧,燃弧时间短,触头间隙介质恢复速度快。
时间:2021-09-15 10:30:24
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
隔离开关的特点及作用

有关隔离开关的特点及作用,隔离开关,一般指高压隔离开关,隔离开关的主要特点是无灭弧能力,隔离开关用于各级电压,隔离开关的四大特点及作用。
时间:2021-08-22 12:13:38
熔断器式隔离开关符号及使用要求

熔断器式隔离开关符号及使用要求,使用熔断器来保护开关,正常的电路条件下接通、承载和分断电流,在规定的非正常电路条件下、规定时间内,承载电流的隔离开关等。
时间:2020-07-07 15:37:57
塑壳断路器的特点有哪些

【塑壳断路器的特点有哪些】有关塑壳断路器的特点,塑壳断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行,电工天下小编整理了塑壳断路器
时间:2019-12-08 10:12:30
直线电机驱动的真空断路器的特点

直线电机驱动的真空断路器的特点,交流高压断路器,通常有气动操动机构,液压操动机构,弹簧操动机构,电磁操动机构和电动机操动机构,采用直线电机驱动的电气驱动机构。
时间:2019-10-10 14:26:03
空气开关是什么,为什么叫空气开关?空气开关的特点

有关空气开关的知识,什么是空气开关,为什么叫空气开关,空气开关有哪些特点,空气开关是用来做什么的。
时间:2019-08-28 16:36:26
断路器失灵保护设计特点及失灵保护设计问题(图文)

【断路器失灵保护设计特点及失灵保护设计问题】原文标题:断路器失灵保护存在的问题分析及改进内容要点:断路器失灵保护设计特点 ,失灵启动回路设计错误 ,断路器手动跳闸
时间:2017-05-21 08:14:56
- 上一篇:断路器短路保护的选型要求
- 下一篇:真空断路器额定电流值与短路开断电流值