高压断路器的防跳及闭锁是什么
来源:电工天下时间:2017-06-02 16:47:59 作者:老电工手机版>>
【高压断路器的防跳及闭锁是什么】
一、高压断路器的防跳是什么意思?
其是防止断路器按钮锁死一直按下,导致断路器反复动作,一般是机械结构,一些继保也有用程序完成此功能。(相关阅读:断路器控制回路的原理图 高压开关柜防跳回路 断路器防跳回路的作用 )
1、高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。
2、它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
断路器的防跳是指:在按下合闸按钮的时候,合闸回路接通,开关合闸,但此时由于继电保护动作,开关跳闸,而合闸按钮没有释放(以为继电保护时间非常短,毫秒级),会造成开关再次合闸,继电保护再次跳闸,如此多次合分闸。
设计防跳回路后,开关合闸后,合闸回路断开,即使保护使开关跳闸,按钮不释放,断路器也不会再合闸。
二、高压真空断路器的防跳、闭锁起什么作用?
为何有些断路器带闭锁和防跳功能?它的原理是什么?
防跳是起保护作用,需要继电器控制。“闭锁”就是防止电气误操作的一种措施。我们电气运行人员最怕的就是误操作,包括:
1、带负荷拉、合隔离开关;
2、带接地线(接地闸刀)合闸;
3、人员误入带电间隔;
4、误分、误合断路器;
5、带电挂接地线(合接地闸刀)。
以及非同期并列等。

其中闭锁包括:
机械闭锁是开关设备操作机构的机械结构相互制约,从而达到相互联锁的闭锁方式。
电磁闭锁是利用断路器、隔离开关、断路器柜门等的辅助接点,接通或断开需闭锁的隔离开关、开关柜门等电磁锁电源,使其操作机构无法动作,从而实现开关设备之间的相互闭锁。这种闭锁装置原理简单,实现便捷,非同一体的开关设备之间就可实现闭锁;它在干燥的环境运行比较可*。但受我们的“国情”所限,大多安装在35千伏及以下室内设备上。
在使用中,由于辅助转换开关种种原因不能正常切换,和电磁锁不能满足密封要求而受潮锈蚀,使闭锁常常失灵。
对室外高压开关设备要实现防误闭锁大多采用电气逻辑闭锁。
电气回路逻辑闭锁是利用断路器、隔离开关等设备的辅助接点接入需闭锁的隔离开关或接地刀闸等电动操作回路上,从而实现开关设备之间的相互闭锁。特点是二次回路复杂,安装、维护工作量大,经常需要检修的同志协助或配合操作,以便及时消除闭锁失灵。它实现的基本条件是电动操作的设备机构上。
目前330千伏及以下的室外开关设备大多采用此类闭锁装置,但实际运行情况离理想目标差距太大,主要因素是辅助切换开关密封不好、锈蚀和切换不到位等。
电气闭锁、电磁闭锁和机械闭锁频发的失灵,往往被迫使倒闸操作中止,有时不得不请示技术总负责人强行用“万能钥匙”解锁操作或者将闭锁装置拆除。
为了改善防误闭锁的困顿局面和安全生产的需要,一种利用主计算机、电脑钥匙、电气编码锁、机械编码锁等功能元件组成的微机防误闭锁系统得到应用和推广。
微机防误闭锁系统是将断路器、隔离开关、接地刀闸(接地线)、开关柜门的辅助接点(或结合一次主接线模拟图板),通过微机编码锁具实现的闭锁。将开关设备操作程序(规则)或闭锁逻辑通过软件系统输入程序锁具进行倒闸操作,既:在电动操作的刀闸或地刀机构箱的操作电源回路中加入微机五防接点,防误功能由微机五防系统独立完成。但要求微机五防系统要有防“空程(操作过程中漏项)”措施。目前珠海某公司研发的、功能相对完善的微机闭锁在全国应用较多。
微机防误闭锁系统使用过程中操作繁琐、速度慢和编码锁不易安装、个别发生死机现象制约了它的使用与推广。
首先,要保证同期回路接线正确,同期闭锁装置动作良好;设备一次接线发生变更、或同期回路接线发生变更要及时定相或核相;操作人员要熟知本单位的同期点和同期回路,在同一时间并列操作杜绝投入两个同期电源开关;手动同期操作要经过同期鉴定,实现同期闭锁;电源联络线跳闸未经同期鉴定或未经上级调度许可严禁强行合环。
三、高压真空断路器的防跳、闭锁起什么作用?
防跳:在合闸信号没有去除情况下,合闸动作后,合闸回路断开,确保在某些状况下系统控制断路器分闸后,断路器马上合闸。
闭锁:
作用一、在闭锁未解锁前断路器不能合闸;
作用二、在断路器合闸后合闸回路切断,使得断路器即使在断路器状态辅助开关动作不可靠的情况下也不能再次合闸。
四、高压真空断路器,防跳是什么意思?
防跳就是防止断路器跳跃,这是防止在外部断路器合闸信号持续(比如遥合信号持续、合闸按钮或转换开关接点粘连)时,断路器合闸在故障上时保护系统动作分开断路器,此时断路器合闸回路常通,导致断路器不停分合分的跳跃现象。
相关文章高压断路器不能合闸的常见原因

有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
如何测量高压断路器动作时间

高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。
时间:2021-04-27 09:09:06
高压断路器的型号与技术参数

有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。
时间:2021-04-27 09:08:22
高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。
时间:2021-02-08 08:26:06
如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义。有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油...
时间:2020-07-07 15:34:47
高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

有关高压断路器的技术参数的知识,额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,高压断路器的主要技术参数,还包括断路器的额定电流、额定开断电流以及关合电流等。
时间:2020-07-07 15:33:01
高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。
时间:2020-02-24 09:02:06



