在不同的触电方式中,漏电断路器起到的保护作用也不同,不同场所的间接接触触电,对人身造成的伤害程度不同,因此应安装不同的漏电断路器。
漏电断路器的间接接触触电防护
触电有直接触电与间接触电之分,在对电路进行漏电保护时,也应根据不同的触电方式来加以防护。
不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。

1)易触电的危害性较大的场所
这类场中对断电断路器的要求:灵敏度要比较高。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大很多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。
2)水中的电器设备
对于水中的电器设备,需要安装动作电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
3)有金属容器的电气设备
对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。
4)电压为220V或380V的固定电气设备
对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。
5)额定电流在100A以上的大型电气设备
对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。
漏电断路器常见故障
有关漏电断路器常见故障的问题解析,漏电断路器常见故障的检测方法,通过几个案例来探讨漏电断路器出现故障时的处理方法,一起来了解下。....
家用漏电断路器的选择要素
有关家电漏电断路器的选择方法,这里总结了三点家用漏电断路器的选择标准,包括漏电动作电流及动作时间、漏电断路器的额定电流、额定电压、频率、极数的选择等。....
家用漏电断路器(漏电开关)接线图
分享下家用漏电保护器的接线图,通过该接线图了解下家用漏电开关的接线方法,这里共提供了二张家用漏电断路器接线图,一起来了解下。....
以上介绍了漏电断路器的间接接触触电防护中的使用要求,希望对大家有所帮助。
相关文章漏电断路器怎么工作的,漏电断路器的工作原理图解

漏电断路器对电路中的设备起到漏电保护的作用,漏电断路器的工作原理是什么,来看下漏电断路器的工作原理与接线方法图解,注意漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。
时间:2020-07-08 06:44:42
漏电断路器与漏电保护器的几点区别

漏电断路器与漏电保护区的几点区别,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的。
时间:2020-07-08 06:44:36
家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

家用漏电断路器接线图实例图解,学习下漏电开关的接线方法,经过漏保用电的必须是零线和火线两根,其他单根线不得借用漏保的零线或火线,否则漏保跳闸,漏电保护器接线图示例。
时间:2019-10-30 14:34:09
漏电断路器的接线方式

漏电断路器的接线方法,在漏电断路器的包装盒中都有说明,并有接线图、介绍了接线方法的。
时间:2019-09-05 13:52:18
漏电断路器(ELCB)的安装位置与注意事项

有关漏电断路器的安装,漏电断路器,需要选择在最低层分路,为最佳安装位置,装置漏电断路器的负载侧,不得再连接地线,一起来了解下。
时间:2019-09-04 13:35:34
漏电断路器的工作原理与选择原则

有关漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,漏电断路器的选择选型原则,以及漏电保护器的分类与使用方法,供大家参考。
时间:2019-09-04 13:27:10
三相漏电断路器工作原理图解

有关三相漏电断路器的工作原理,漏电断路器中电磁铁线图,用电设备漏电引起电磁铁动作的原理,漏电断路器中各元器件的工作原理,不了解的朋友参考下。
时间:2019-09-04 13:23:12
漏电断路器与塑料外壳式断路器区别有哪些?

有关漏电断路器与塑料外壳式断路器的区别,介绍了二者在额定电流、额定电压、配电保护及过载、短路及欠电压保护方面的区别,对大家了解漏电断路器与塑料外壳式断路有所帮助。
时间:2019-09-04 13:07:42
- 上一篇:根据泄漏电流选择漏电断路器的方法
- 下一篇:漏电断路器对直接接触触电的防护要求