对电工朋友来说,怎么计算直馈负荷开关的整定值,也是一项要掌握的技能。直馈负荷开关的整定值包括长延时“L”投入整定值,瞬时短路“I”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值。
一、直馈负荷开关的整定值

1)长延时“L”投入整定值:I1=1.1In,t1= 3或6秒(3I1),与上级保护配合。
2)瞬时短路“I”投入整定值:电动机回路I3=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),灵敏度≥2;非电动机回路I3=2.5 In,灵敏度≥2。
3)定时限接地“G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t4=0.4秒。
二、负荷开关与馈线开关的区别
1)馈线
由配电系统中主变电站向二次变电站供电的电力线路。
2)负荷开关
是指能够带一定负荷,有一定灭弧能力的开关。
3)馈线开关
是指在特定位置(电力线路)上的开关。
二者并无可比性,一是开关类型(负荷开关,断路器),一个是开关作用。
热继电器的整定电流大小
有关热继电器型号与电路符号,热继电器的型号含义,热继电器的整定电流,指热继电器长期不动作的最大电流,超过此值即动作。....
电气控制系统继电保护器整定
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。....
以上介绍了直馈负荷开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。
相关文章负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
开启式负荷开关常见故障类型

有关开启式负荷开关常见故障类型,合闸后,开关一相或两相开,合闸后,熔丝熔断,触头烧坏,开启式负荷开关的故障类型与处理方法见附表。
时间:2021-08-22 12:13:51
隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。
时间:2021-01-18 07:41:19
隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

隔离开关与负荷开关及真空断路器的区别,隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关,真空断路器,有可靠的灭弧装置。
时间:2021-01-13 11:05:02
隔离开关与负荷开关的几点区别

有关隔离开关与负荷开关的区别,隔离开关没有灭弧装置,负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,负荷隔离开关的作用,隔离开关与负荷开关和真空断路器的区别等。
时间:2020-07-08 08:39:29
隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用

隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用,隔离开关主要用来隔离电源电压,负荷开关用于切断短路故障电流,真空断路器在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。
时间:2020-07-08 08:39:28
高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

高压负荷开关的作用,高压负荷开关用于接通、断开正常工作状态下的负荷电流,分享一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器,高压负荷开关的型号含义。
时间:2020-07-08 08:39:25
开启式负荷开关的结构组成与电气符号

开启式负荷开关的结构与电气符号,HK系列负荷开关由刀开关和熔断器组合而成,开启式负荷开关在电路图中的符号,包括瓷质手柄、动触头、出线座等。
时间:2020-07-07 15:37:59
- 上一篇:负荷总开关的整定值的计算方法
- 下一篇:低压末级开关的整定值的计算方法