负荷总开关的整定值的计算方法
来源:电工天下时间:2019-07-11 10:38:46 作者:老电工手机版>>
有关负荷开关的整定值的计算方法,针对电路中的负荷总开关,其整定值包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值等。
一、负荷总开关的整定值

1)长延时“L”投入整定值:I1=1.1In,t1= 3或6秒(3I1),与上级保护配合。
2)定时限短延时“S”投入整定值:电动机回路I2=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),t2=0.2秒与前级保护配合,灵敏度≥2;非电动机回路I2=2.5 In,t2=0.2秒与前级保护配合,灵敏度≥2。
3)定时限接地“G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t4=0.4秒。
二、如何根据负荷调整开关的整定值
根据负荷来调整开关的整定值,一般:
1)普通照明电路,取所有负载的电流之和;
2)有电动机的电路,取所有负载的电流之和乘以取用系数(一般取0.8),再乘以启动系数(轻载不频繁1.5,频繁2,重载2.5,)。
三、开关的整定值的含义
整定值是指断路器整定的动作电流。
比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。
电气设计的理论值和设备的运行值存在客观偏差,如果这个偏差过大,超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。
以上就是负荷总开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。
相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家里开关坏了一直跳闸怎么办

家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?

有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
- 上一篇:低压母线开关的整定值
- 下一篇:直馈负荷开关的整定值的计算方法





