低压母线开关的整定值
来源:电工天下时间:2019-07-11 10:29:16 作者:老电工手机版>>
对于低压母线开关的整定值,电工朋友知道如何来计算吗,主要包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值的大小,一起来看下。
一、低压母线开关的整定值
选用PR121~123/P电子脱扣器。

1) 长延时“L”投入整定值:I1=1.1In,t1= 2.5~5.5秒(3 I1),与变压器出线保护配合。
2) 定时限短延时“S”投入整定值:I2=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),t2=0.2~0.4秒与前级保护配合,灵敏度≥2。
3) 定时限接地“G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t4=0.6秒。
二、低压母线开关的安装
现场安装低压开关柜与低压开关柜之间母排,母排为厂家成品到货,现场施工单位现场安装,应该单独计取费用。
审计人员的意见:母排为开关柜的附件不予取费,不合理。因为配电柜安装工作内容不包括铜母线安装的工作内容。如果包括母线安装,定额就不会单独编列母线安装定额子目了。
审计人员认为:带型铜母线的工作内容为“平直、下料、煨弯、母线安装、接头、刷分相漆”,工作内容已经包括了现场的母线制作,因此不予给予此部分母线的取费是完全错误的,母线安装定额子目的名称是“带形铜母线安装”主要工作内容是安装,平直、下料、煨弯并不表示是母线制作,属于辅助工作内容,有就做没有就不做。
说明:母线这种情况虽然是属于配电柜的附件,但是到现场必须要安装的,要安装和调试就要发生费用的。因此,母线的安装及母线的调试两个子目都要计取的。
配电柜的安装不包括母线安装的,不给母线的安装费用那就不安装母线,看看审计怎样解释。
以上介绍了低压母线开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。