低压进线开关的整定值的计算方法
来源:电工天下时间:2019-07-11 11:32:57 作者:老电工手机版>>
针对低压进线开关的整定,作为电工的你掌握了吗,低压进线开关中脱扣器的选择,以及整定值的计算,包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时 “S”投入整定值,定时限接地 “G”投入整定值等。
一、低压进线开关的整定
1、脱扣器
选用PR121~123/P电子脱扣器。

2、整定
1)长延时“L”投入整定值:考虑整定误差, I1=1.1In, t1=3或6秒(3 I1)。
2)定时限短延时 “S”投入整定值:I2=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),t2=0.4~0.6秒与高压侧过流保护配合,灵敏度≥2。
3)定时限接地 “G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t2=0.8秒。
注:以上In为变压器低压侧额定电流,以下In为负荷计算电流(总负荷乘以需用系数0.8)或为电机额定电流。
二、低压进线开关的定值设置
长延时大于计算电流小于母线载流量 短延时大于1.2x(最大一台电机启动电流+其余设备计算电流) 瞬动大于1.2x(最大一台电机启动电流x2.5+其余设备计算电流)。
接地保护分零序保护和剩余电流保护,零序保护整定值等于0.5~0.6倍长延时,剩余电流保护整定值等于2.5~4倍系统总剩余电流,两种整定值都要同时满足小于0.77x接地故障电流的条件。
在满足灵敏度的条件下,也可采用短延时、瞬动兼做接地保护。
说明:在供配电设计手册上,会有详细的说明,建议好好看一看。另外,最好取消瞬时脱扣器。
以上介绍了低压进线开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。
相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家里开关坏了一直跳闸怎么办

家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?

有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
- 上一篇:照明开关的整定值的计算方法
- 下一篇:低压配电系统中断路器的整定原则