断路器灵敏度怎么进行校验?
来源:电工天下时间:2022-01-27 08:10:33 作者:老电工手机版>>
断路器灵敏度的检验方法
低压断路器选型后,应该怎么进行校验,书上说瞬时过电流脱扣器动作电流应躲过线路的尖峰电流或者叫冲击电流,但是如果计算冲击电流,就需要知道线路上的所有设备,然后再进行低压短路计算,本来就是选型,那些设备都没选好,怎么计算?
低压断路器保护灵敏度分为二个方面,一是动作值的误差率(即灵敏度),二是动作时间的误差率。

1、动作值的误差率
国家标准中过电流保护(I段和II段保护分别对应你的瞬时和过载保护)整定范围为100%Ie~1000%Ie,动作值误差小于正负3%。测试时取100%、300%、600%、1000%Ie来测试,得到的结果再归纳统计,得出你的动作值的误差率,也就是灵敏度。
2、动作时间的误差率
国标中规定保护动作时间整定范围为:I段保护0.00S~30.00S;II段保护为:0.10S~30.00S。误差率不超过正负1.5%或正负40ms。I段保护测试时取0.00S、2.00S、15.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率;II段保护测试时取0.10S、1.00S、20.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率。I段保护有高值和低值之分,高级测试时会区分,普通测试可选择测试。
另外,断路器本身带的保护功能,并不能满足正常运行需求,一般很难达到专业保护灵敏度。在设备运行中有很大的隐患,如果有保护拒动、误动情况出现,将会带来更大的损失。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06