万能式断路器常见故障的检修方法
来源:电工天下时间:2022-08-11 09:51:26 作者:老电工手机版>>
有关断路器的小知识,万能式断路器的常见故障问题,因欠压脱扣器失电导致断路器不能合闸电压过低,或者欠压脱扣器线圈失电故障,以及断路器的机械系统故障,造成断路器不能合闸的问题。
万能式断路器的故障问题
1、断路器失电故障导致不能合闸
因欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,使断路器跳闸而导致不能重新合闸。
以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电:
(1)保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电;
(2)闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;
(3)回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电;
(4)由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。
上述故障通过观察和简单的检查测试就可做出正确判断,所以一旦发现故障点就应及时排除,如接点松脱要紧固,元件损坏和线圈烧毁即需更换。
2、机械系统故障,造成断路器不能合闸
断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,则可能出现如下的故障问题。
(1)电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修。
(2)自由脱扣机构磨损,使断路器再扣困难,脱扣容易,有时勉强扣住,一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣。这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5mm2左右,必要时更换相应的零部件。
(3)操作机构储能弹簧故障。操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性,闭合力变小,合闸时,断路器的四连杆机构无法推到死点位置,机构不能自保持在合闸位置,因此,断路器也不能正常闭合。必须更换储能弹簧。
(4)操作机构不灵活,有卡滞现象。由于该类断路器不是全封闭式,如果不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中,使断路器操作有卡滞现象,从而就会影响合闸;另外,转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有变形,断路器也会合不上闸。因此,在存在上述故障问题时,除检查操作机构中有无异物外,还需要对转动和滑动部位注入润滑油脂。
相关文章空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
断路器发生拒跳故障的几种原因

在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-03 05:36:40
10KV真空断路器常见故障现象与处理措施

有关10KV真空断路器常见故障现象与处理措施,真空断路器的常见故障主要分电气回路故障和机械故障两个方面,包括真空灭弧室的漏气、绝缘故障、拒动和误动事故、分合闸不同期等。
时间:2021-09-30 09:19:48
- 上一篇:断路器分断短路电流后要采取哪些措施
- 下一篇:不断电怎么测量低压断路器的好坏