钳形电流表大量程测小电流的计算公式
来源:电工天下时间:2020-11-26 13:36:20 作者:老电工手机版>>
有关钳形电流表大量程测小电流的方法,将被测导线在钳形电流表口内绕几圈,再放进钳口进行测量,读取电流值,再计算出实际的电流值。
钳形电流表大量程测小电流的方法
使用大量程钳形电流表测量较小的电流时,由于这类电流表量程较大,为了保证读数较准确,在条件许可的情况下,可以将被测导线在钳形电流表口内绕几圈,再放进钳口进行测量,然后读取电流值,再计算出实际的电流值,其
计算式为:I1=I2/n
式中 I1-被测量的线路中实际的电流值;
I2-钳形电流表实际测得的电流值;
n-导线在钳形电流表上所绕导线的匝数。
在测量之前,应检查表针是否指向零位,如未指零,应用小螺丝刀调整表头上的调零螺栓使指针指向零位,以提高读数的准确度。
注意,使用钳形电流表大量程测量小电流时,可将被测回路的导线在钳口中缠绕数圈,经计算后即可得出实测值。钳形电流表在测量过程中不得带电切换档位开关。
以下说法是不正确的:
指针式万用表表盘上的反光镜是用于在读数时增加清晰度的。
不使用万用表时,应将其波段开关置于直流电流最大档位。
用指针式万用表的电阻档时,红表笔对应的是表内部电源的正极。
附1,如何用钳形电流表测小电流?
用钳形电流表测量小电流时,可将被测导线先缠绕几圈后,再放进钳形电流表的钳口内进行测量。此时钳形电流表所指示的电流值并不是所测的实际值,而被测导线的实际电流值应为钳形电流表的读数除以导线缠绕的圈数。
用钳形电流表测量电流,其精确度不高,测量误差较大。尤其测量小电流.其误差远远超过允许范围,但它具有在不切断电路的情况下进行测量的优点。
附2,钳形电流表量程是多少?
首先明确电压,220v或380v三相或380v两相 根据卡出的电流;
如果是220v,220(V)乘以电流(A)即是功率(W);
如果是380v三相,用电流(A)除以2即是功率(KW);
如果是380v两相,380(V)乘以电流(A)即是功率。
根据表的不同量程范围也不同一般在20-1000A范围之内,电流了都是100KW以下电机200A就够。
钳形电流表使用方便,无需断开电源和线路即可直接测量运行中电气设备的工作电流,便于及时了解设备的工作状况。
在平时工作中使用钳形电流表应注意以下问题。来自:电工技术之家
测量前注意事项:
根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表,选择合适电流量程,无法估算的课选最大量程,将钳形表的卡口打开将遥测电缆芯线卡入,确保卡口接触良好,即可读数。如因位置原因不好读数可按下hold键,然后取下钳形表再读。
附3,一般电工买多大量程的钳形电流表?
看你工作的地方有多大电流了都是100KW以下电机200A就够。
钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用。
附4,为什么钳形电流表在测量中不宜调节量程?
为了防止测量电压时拨动转换开关,引起电弧烧转换开关触点,现在新型数字万用表多数采用灭弧技术,采用氖管,高压放电管,做电压挡保护元件,防止出现电弧烧电路板转换开关触点。
相关文章钳形电流表怎么用,钳形电流表的正确使用方法

钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表可在不切断电路的情况下测量电路中的电流,正确使用钳形电流表要注意的问题,包括档位选择,测量导线的放置位置,使用环境等。
时间:2021-05-28 09:12:42
钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项

钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项,钳形电流表不需要断开电路即可直接测量交流电流,包括外观检查与指针调整,使用钳形电流表的注意问题。
时间:2020-11-26 13:36:12
如何用钳形表测电动机运行电流?

用钳形表测电动机运行电流的方法,钳形表测量的是电机运行电流,在额定负载下电机的电流才是额定电流,在测量时正确选择钳形电流表的电压等级。
时间:2020-07-30 09:47:02
钳形电流表如何判断漏电接地故障点?

有关钳形电流表判断漏电接地故障点的方法,用钳形电流表判定漏电接地故障,无须停电,无须接线,读数直观、操作简单,准确地判定漏电接地故障点。
时间:2020-07-08 06:31:05
钳形电流表的外观结构,钳形电流表的检查项目

钳形电流表的外观结构图,钳形电流表的检查项目,包括外观检查,钳形电流表的调整方法,使用钳形电流表时的注意事项,选择合适量程,减小误差等。
时间:2020-01-22 07:34:38
配电柜电流表怎么选择量程,谨记三大原则选出合适量程

在电流表的挑选过程中,电流表量程的大小是否合适,关系到后续能够正常使用,来看下配电柜中电流表量程的选择方法,谨记三大原则来选择合适的量程。
时间:2019-12-31 15:27:54
钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法

有关钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法,钳形电流表用测量电流的办法查看电线是否漏电,用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法等。
时间:2016-05-06 10:55:12