如何用钳形电流表判断配电变压器低压线路漏电位置
来源:电工天下时间:2020-11-26 13:36:19 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器低压线路漏电位置的判断方法,确定存在漏电的相线,在配电变压器处判断低压线路漏电位置的具体步骤,一起来了解下。
配电变压器低压线路漏电位置
当确定了存在漏电的相线后,在配电变压器处判断低压线路漏电位置的方法:
1、在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测判断带电相线的漏电位置。
2、登杆位置可选在线路的中部,通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是在后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测,以此类推,逐渐缩小检测范围。
3、对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户接户线的相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。
附1,如何查找低压线路漏电故障?
1、准备工具:万用表,软铜线一根全长12M左右,登杆工具,脚扣,腰带,螺丝刀1把全长30CM左右.
2、首先,在配电室把送不出电的那路漏电段开,先排除该漏电是否有送不出电的可能.
3、在排除是漏电负荷侧漏电时,拆除该漏电负荷侧的零线,用万用表的红表笔接在负荷侧零线上黑表笔接在用软铜线和螺丝刀做1个临时接地线但接地点必须潮湿, 测得的值如果在2000欧姆以下至几百欧姆说明不是直接接地.如果测得数值在0欧姆说明是直接接地(测得的数值是四线的数值因为通过各用电器是串联的)
4、顺着线路找第一个分支或断连断开,照上面的方法测量的数值(架空线路四根弓子线必须全部拆除)如果测量的数值在第一分支线路上,就找这个分支线路.一个个的拆除接户线包括动力户拆到那个数值在2000欧姆以上的,就说明该接户线有漏电的就一直找到漏电点,很方便,但是工作人员在4,5人左右就快了.
5、注意:漏电负荷侧不能挂接地线,要有人在配电室看护,上杆人员必须有人监护,查到故障点后把各分支线路和断连的弓子线接好和漏电下口的零线接好,可试送电。
附2,农村低压线路零线漏电如何查找故障?
零线漏电的查找方法:
1,猜测怀疑的对象,如有,排除试送。
2,断开所有工业的三相闸刀,试送。来自:电工天下
3,如果1,2都不行,只好采用最笨的办法了,分段分点的查找,台区如果不大,两个人一上午基本搞定,先主干拆除各路支线,判断是那一路支线漏电,再从支线查下去。
别外,根据经验,零线漏电和与主干及支线零线,变压器的零线,树障之间的关联很小,基本没有影响,一般都出现在三相电机,电表箱(二期网改大多数是那种铁箱子)和用户家中。(有极个别用户除家里故障,有意使用零线做保护接地)。
灯泡查法,基本没啥用,我试过。在农村除破坏性的,一般都是轻微漏电,从灯泡亮度上很难反应出来。退一步说,你有那个时间去用灯泡查,按上面第三个方法查找的时间好像差不多。再有变压器处的故障,那是基本不存在的,漏保是接在变压器出线的,就是把中性点断开,漏保也不会跳闸的。三合一剩余电流保护器除外。
相关文章钳形电流表怎么用,钳形电流表的正确使用方法

钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表可在不切断电路的情况下测量电路中的电流,正确使用钳形电流表要注意的问题,包括档位选择,测量导线的放置位置,使用环境等。
时间:2021-05-28 09:12:42
钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项

钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项,钳形电流表不需要断开电路即可直接测量交流电流,包括外观检查与指针调整,使用钳形电流表的注意问题。
时间:2020-11-26 13:36:12
钳形电流表如何判断漏电接地故障点?

有关钳形电流表判断漏电接地故障点的方法,用钳形电流表判定漏电接地故障,无须停电,无须接线,读数直观、操作简单,准确地判定漏电接地故障点。
时间:2020-07-08 06:31:05
钳形电流表的外观结构,钳形电流表的检查项目

钳形电流表的外观结构图,钳形电流表的检查项目,包括外观检查,钳形电流表的调整方法,使用钳形电流表时的注意事项,选择合适量程,减小误差等。
时间:2020-01-22 07:34:38
钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法

有关钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法,钳形电流表用测量电流的办法查看电线是否漏电,用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法等。
时间:2016-05-06 10:55:12
- 上一篇:钳形电流表大量程测小电流的计算公式
- 下一篇:如何用钳形电流表判断低压线路漏电位置





