剩余电流保护器的安装接线注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-11 09:22:35 作者:老电工手机版>>
有关剩余电流保护器的安装接线注意事项,剩余电流保护器如何安装与接线,剩余电流动作保护器的错误安装,保护器的正确接线,如何正确利用剩余电流保护器的安全保护作用。
剩余电流保护器的安装接线
1、剩余电流动作保护器的错误安装
(1)剩余电流动作保护器的安装位置不当
一般情况下选保护器的辅助电源都取自被保护电源,因此应该把保护器的辅助电源接在熔断器前边,即电源→保护器→熔断器→用电设备,而不能安装在熔断器的后边。
因为一旦熔丝熔断将会使保护器失去电源,发生触电时不能正确动作因而出现触电事故。对于不用辅助电源的保护器就不用考虑了。
(2)保护器零序TA安装位置不对
配变外壳接地、中性线接地和避雷器接地,三者共接在一个接地装置上,通常称为"三位一体"。
中性线应先穿过保护器的零序TA后,再和配变外壳接地线、避雷器接地线相连接共同接地。
如果中性线接地线和避雷器接地线连接后再穿过保护器的零序TA接地,就有可能在雷电时影响剩余电流动作保护器的正常运行。
2、保护器的正确接线
在低压配电系统中,采用"保护器+保护线"保护的方式,经常由于接线错误而造成保护器误动或拒动,造成不良影响,在采用这种保护方式时,只有正确地接线,才能起到应有的保护效果。
(1)在中性点直接接地,在TN系统中采用TN-C方式保护时,中性线一定要穿过保护器零序TA,而保护线在正常工作时不流过电流,一定不能穿过剩余电流动作保护器的零序TA。
(2)不带单相负荷的动力线路,由于是对称负荷,其中性线不应穿过零序TA,采用三相保护器即可。
对于单相负荷回路应采用双极保护器,按TN-S或TNC-S方式加保护线。
(3)对于动力、照明混合线路,应选用四极保护器。如果采用中性点直接接地,保护线与N线共用的TN-C系统,则PEN线穿过零序TA,但TA后面的PEN线只起工作N线作用,而不能兼作保护线。
(4)选用保护器后,线路若需要进行重复接地,其接地点只能选在工作N线的输入端,如对于选用三极保护器的动力回路,由于其N线不通过零序电流互感器TA,所以对重复接地的选择无其它要求。
此外,采用保护器后,人们对其它触电防护措施的重要性认识淡薄了,错误地将保护器作为唯一的安全措施,放松了其它安全措施的实施,如连接保护线或接地线、采用绝缘防护物等。
因此,在宣传推广安装保护器的同时还要贯彻有关规程要求,做好安全管理,正确发挥保护器的安全防护作用。
相关文章电流平衡保护的工作原理图解

电流平衡保护的工作原理图解,电流平衡保护是横联差动保护的另一种形式,按比较双回线路中电流的绝对值而工作,电流平衡保护原理图说明,由故障线电流启动本侧保护,切除故障线路。
时间:2022-09-14 18:51:50
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电气设备接地常识:工作接地与保护接地

有关电气设备接地的小常识,电气设备某个部分与大之间作良好电气联接称为接地,按接地作用分有保护接地和工作接地两种,接电气设备接装置和大之间电阻称为接地电阻,装设接地装置的要求,降低土壤电阻率的方法。
时间:2019-12-02 10:16:20
综合布线系统预埋暗管的五项保护规定

【综合布线系统预埋暗管的五项保护规定】在综合布线系统中进行预埋暗管的操作,是一项技术活,暗管的敷设与预埋,需要掌握一定的技术要领,电工天下小编整理了综合布线系统
时间:2017-06-09 12:43:08
电气设备保护接零时如何重复接地?

有关电气设备保护接零时如何重复接地的问题,当电气设备采用保护接零时,零线应在哪些地方重复接地,零线重复接地的主要地点,包括电缆和架空线路引入车间或大型建筑物内的总配电装置处等。
时间:2016-10-23 08:32:59
漏电保护器保护的电气设备外壳接地的一般要求

漏电保护器保护的电气设备外壳接地的一般要求,漏电保护器所保护的电气设备的外壳都应接地,对设备外壳接地的一般要求,所保护设备的金属外壳的接地,最好与电源中性点的接地分开。
时间:2016-10-23 05:41:58
电气设备接地防止雷击与静电危害的保护措施

电气设备接地防止雷击与静电危害的保护措施,电气设备接地的作用和要求,电气设备接地技术原则和技术要求,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,防止电击,防止雷击与静电危害。
时间:2016-10-22 20:38:36
电气设备保护接地安装实施要求

有关电气设备保护接地实施过程注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,电气设备保护接地需注意的问题,在实施保护接地时,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。
时间:2016-10-22 15:46:42
- 上一篇:建筑工程图的四大特点
- 下一篇:施工单位使用继电保护的安全规定