电气工程安装质量的常见问题
来源:电工天下时间:2020-02-02 12:48:58 作者:老电工手机版>>
有关电气工程安装质量的常见问题,电气工程安装质量通病图解,包括防雷接地不符合要求,防雷带圆钢焊接处未涂镀锌漆,室外进户管预埋不符合要求,配电箱的安装、配线不符合要求,配电箱的安装、配线不符合要求等。
电气工程安装质量的问题
一、防雷接地不符合要求
1、防雷带圆钢施工处孔洞松动未确实填塞,现场防锈漆滴落污秽。

2、防雷带圆钢焊接处未涂镀锌漆

3、防雷接地镀锌扁铁,电焊接续处焊渣未敲除处理

4、柱子上接地铁板与镀锌扁铁焊接处未清除焊渣及防锈涂料

二、室外进户管预埋不符合要求
1、电力进管路,未依据施工规范先行完成配管检查井既先行配拉线.

2、电缆出入电缆沟或竖井管口处未依GB50303-2002规定施作密封处理及有石块压在电缆上未做临时保护。

3、同一处电缆管路封堵,有未施作封堵管路。

4、弱电管道间出地面管口未做封口处理及垃圾未清理。

三、导线的接线、连接质量和色标不符合要求
1、精装修办公区配电管施工于龙骨外为错误造成后续无法封板。

2、砌砖墙上之电气配管施工时管与管未预留适当间距。

3、电线管离靠模板太近会造成保护层不足。

4、电气配管之管与管未保持间距及墙壁开槽为不规则。

5、预留电管管口未封堵保护。

四、配电箱的安装、配线不符合要求
1、依据施工规范要求,所有配电系统电缆电线不得作中间连接。

2、电缆进出入金属隔板应使用护口,电缆的始端及未端必须挂设电缆标牌,电缆端头应套有端头护套。

3、依据施工规范要求,所有配电系统电缆端头电缆外护套及芯线应套有端头护套。

4、水泵设备配电线未使用金属软管。

5、挢架配拉线电缆需顺序排列整齐且电缆需同等位及适当距离使用固定束带,不能凌乱。

五、配电箱的安装、配线不符合要求
1、配电箱门栓安装时,上部采用固定插梢,下部为活动插梢,不得颠倒。

2、部分配电柜之控制模块未固定安装妥档。

3、配电箱内所有电器电气螺丝上紧确认后需上色漆点标示。

4、PVC电管配管固定使用铁丝绑扎未使用专用固定夹具,需立即整改处理。

5、消防电管路生锈及接线盒未涂防火漆,丝口接头处麻丝未处理,需立即整改。

六、开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求
1、接线盒盖内陷,必需立即改善处理。

2、排烟控制阀线管及控制模块未固定安装妥档.

3、电气盒子之间间距过小及高低不齐。

4、所有电气接线盒于屋外都未使用防水接线盒。

5、墙面开关盒孔洞预留未到位,造成后续需修补,需立即整改处理。

相关文章高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电气工程管内穿线的质量标准

在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 12:07:21
电气工程中管内穿线的工艺流程说明

在电气工程施工中,怎么进行管内穿线,需要正确掌握管内穿绝缘导线安装施工的工艺流程,选择好导线,掌握好清扫管路的方法,然后开始穿带线操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:47:44
电气工程管内穿线施工方法详解

在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
弱电工程包括哪些项目

首先,需要弄明白什么是弱电工程,才能搞清楚弱电工程的包含项目有哪些,弱电和强电从原理作用上很容易区分,一般强电用于动力能源,弱电用于信号通讯,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:38:03
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
消火栓按钮安装高度有哪些规范

消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
弱电工程中线缆接头的接线盒法

弱电工程中线缆接头的接线盒法,接线的基本要求为:接线盒、接线柱内只允许一根导线连接,每一根电线都要串线管保护。由于弯曲与移位的需要,筒灯的尾端需要用蛇皮管保护。
时间:2021-12-08 06:17:28
- 上一篇:卧室双控开关安装接线方法教程
 - 下一篇:电气现场施工规范要求与施工图文教程
 




