增安型电气设备技术要求与安全运行
来源:电工天下时间:2020-02-09 08:16:13 作者:老电工手机版>>
有关增安型电气设备技术要求与安全运行,增安型电气设备的安全性在很大程度上决定于设备运行的温度,确保电气设备运行时不超过其极限温度,需要在设备使用中增加各种方式的保护控制装置。
增安型电气设备的技术要求
增安型电气设备的安全性,在很大程度上决定于设备运行的温度。
为了确保电气设备运行时不超过其极限温度,就需要在设备使用中增加各种方式的保护控制装置。
增安型电气设备常用的保护装置有两种:一种是电源式保护装置,也称为间接控制装置,它是由熔断器、空气开关和限流继电器(热继电器)组成的,该种保护装置与电气设备接在同一主回路中,并根据电气设备的额定电流进行整定(一般为85%的额定值)。
当电气设备的电流超过整定值时,热继电器就会自动切断电路,保证电气设备的安全性能。【增安型电气设备技术要求与安全运行】
另一种是温度式保护装置(也称为直接式),这种保护装置由热敏元件组成,将热敏元件埋置于电气设备的内部,通过引线接到电气设备的控制电路。
当电气设备绕组温度上升时,热敏元件的电阻值会迅速上升,相当于处于开路状态。这时温度开关和中间继电器动作控制了主回路的空气开关,实现了对电气设备的保护作用。
任何电气设备都存在电缆和导线的连接问题。实践证明,有些爆炸性事故的发生就是因为导线或电缆连接松动、接触不良等所产生的过热或电火花而引起的。
为了保证增安型电气设备安全可靠地运行,对于增安型电气设备的电路上元件的连接,导线和电缆的连接必须牢固安全可靠,不能发生因为振动等原因形成电缆或导线的松动或自行脱离而产生过热或电火花。
因此,在制造增安型电气设备时要做到接线方便,操作简单,并能保持连接具有一定的压力。
电气设备的电缆和导线的连接大部分是通过连接件进行连接的,连接件主要是由导电螺杆、接线座等部件构成。
为了确保增安型电气设备的安全性能,对其连接件提出了一些要求:
①所用连接件不能有损伤电缆或导线的棱角及毛刺,正常紧固时不能产生永久变形和自行转动;【增安型电气设备技术要求与安全运行】
②连接件中不能用绝缘材料构件传递压力,连接件中的导电部件与绝缘物构件之间必须备有弹性中间构件(弹簧垫圈、平垫圈和螺母等组合件),这样既能保证绝缘材料构件不传递接触压力,又能保证电缆或导线连接牢固可靠,不会产生接触不良和电火花现象;
③不能用铝质材料做连接件,因为铝质材料容易被电腐蚀和发生氧化,如果用做连接件会形成接触不良、发热等现象,产生火花形成不安全因素。
选用了符合要求的连接件,还应当正确使用这些连接件才能使导线和电缆的连接牢固、可靠,不会产生过热、火花等现象,才不会出现点燃爆炸性混合物的危险。
所以,导线和电缆的正确连接方式也是提高增安型电气设备所采取的重要措施。
增安型电气设备的电缆和导线的常用的连接方法:
1、采取有防松措施的螺栓或螺钉连接,这种连接方式比较安全可靠;
2、将要连接的部件用机械挤压(如使用压线钳)的方法压在一起的挤压连接,这种连接方法具有较好的导电能力;
3、机械方法连接与焊物连接共用的连接方式,这种连接方式先用机械的方法将要连接的部件先进行连接,使其连接点具有一定的机械强度和导电性能,然后再采用焊锡进行焊接;
4、硬焊和熔焊的焊接连接方式,这两种焊接方式在焊接工艺上略有差异,这两种焊接连接方式都不需要采取其他辅助连接方式,可直接进行焊接连接。
这两种连接方式能承受一定的热应力和机械应力,具有较高的机械强度和很好的耐热及导电性能。
上述几种连接方法各有特点,可根据技术要求选用合适的连接方式,做到连接牢固可靠,保证设备安全运行。
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06





