有关电气设备倒闸的安全操作问题,保证倒闸操作正确率的具体做法,强化倒闸操作理论学习,规范化倒闸操作时要不断总结经验,找出操作过程中容易忽视的问题认真分析,加强实际操作演练。
电气设备倒闸的安全操作
电气设备有多种不同的运行状态,要将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,倒闸操作规范正确与否关系到人身和设备的安全。
“安全第一,预防为主”是电力生产长期的指导方针,不断进行安全教育,加强操作技能的培训,是预防电气事故的重要措施之一。
几年来,我们结合变电所的实际情况,总结出了几点保证倒闸操作正确率的具体做法。【电气设备倒闸的安全操作问题】
第一、强化倒闸操作理论学习。
我们柳屯地区担负着天然气产销总厂、炼油化工总厂等单位的重要负荷,而且外部环境恶劣,每年有2万多次的倒闸操作任务,倒闸操作是工作的重点,又是做好安全工作的难点。
在实际中,我们了解到由于职工不按倒闸操作程序执行,使操作时间延长、影响操作质量,更严重的会导致人身和设备事故发生,给国家财产造成损失,影响到中原油田电网的安全运行。
我们注意到一年中的操作在预防性试验和春季检修时比较集中,我们结合工作实际,在年初组织的安规学习中,强调了倒闸操作十大步骤的学习:①发布命令和接受任务;②填写操作票;③审核操作票;④发布操作命令;⑤模拟操作;⑥核对设备;⑦唱票、复诵并实施操作;⑧操作质量检查;⑨操作汇报填写记录;⑩评价总结。
同时讲明每个步骤的要求及注意事项,例如:①针对部分值班员在审核操作票时有互相信任、依赖心理,我们就要求当值人员和变电所的班长分别进行审核签字,提高了操作票填写的正确率。②对于复诵操作要求操作人操作时,不要仅依赖监护,而应对操作内容做到心中有数,在操作期间,不能做与操作无关的交谈和工作。
通过反复学习达到每位职工能熟练画出倒闸操作十大步骤的程序图,并能明确每个步骤的实际意义和要求。
第二、不断总结经验。
规范化倒闸操作时要不断总结经验,找出操作过程中容易忽视的问题认真分析。【电气设备倒闸的安全操作问题】
如在拉开刀闸后,要检查操作质量,平时大家只注意刀闸是否拉开,而容易忽视检查刀闸有无缺陷,对此我们就做了重点要求,这样即保证了操作质量又能发现设备缺陷。
例如在99年4月份三气变检修的操作中,在拉开302南母刀闸、301北母刀闸时,通过检查发现了平时巡视中没有发现的302南母A、C相有烧伤痕迹。柳屯变电所6KV 线路农窃电严重,在设备检修打地线时,在很短时间内就有返回电,即使按规程要求验电后立即装设地线,也存在带电打地线的危险,我们就要求监护人在逐相验电的同时操作人打地线。通过总结提高每位职工的操作水平,防止了事故的发生。
第三、加强实际操作演练。
我们注意到光死记硬背,熟记倒闸操作步骤是不够的,关键在于多练,严格按照程序演练,通过反复练习,使规范的操作变成一种习惯性的行为。
首先找两个操作相对熟练的职工,一名操作,一名监护,在备用的设备上按照十大步骤演练,操作完后每位职工都要进行评价。电工天下
然后,每个班次都要进行演练,并多次反复,不断提高。说与做总是存在差距,一开始大家都不习惯,但经过每次春检前一个多月的岗位练兵,大家的操作水平有了明显提高。
第四、严格执行监督检查制度。
违章当做事故来抓,消灭事故苗头是我们检查的目的。我们要求平时操作过程中,一定要按操作程序进行,哪怕单项操作也是如此,但平时工作总有个别职工存在侥幸心理,总觉得我干了几年也没有出现问题,事故离自己很遥远。
我们跟职工讲违章不一定出现事故,但所有的事故一定是违章造成的道理,教育职工平时工作中,严格执行规章制度,同时我们加大了对不按程序操作的检查及处理力度,通过教育、检查,规范了职工操作行为,保证了倒闸操作正确性,保证了人身和设备的安全。
通过开展规范化倒闸操作活动,达到了总结经验、提高技术、预防事故、保证安全的目的。五年来柳屯地区共操作9万多次,倒闸操作正确率100%。
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:电气设备停电后的安全技术措施
- 下一篇:电气设备接地与接零的金属部分